У нас с КПБ было нечто подобное, десять раз проверили во время пуско-наладочных, а на сдаче КПБ замолчала, оказалось подключенные таблички "Выход" сгорели, а сгорели они потому что кое кто подключил 12 вольтовые табло, в то время как КПБ выдавало 24, вот они какое то время поработали и умерли. Как результат пришлось менять КПБ и табло на 24 вольтовые.kane2077 писал(а):...почему СПшка сработала два раза, а потом передумала...
Вы этого не сделали и теперь еще не довольны ответом, а указали бы версии приборов, то я бы возможно написал что в КДЛ вер.2.12 имеется ошибка проявляется при использовании по адресу 100 адресного устройства "Выход" (например, "С2000-СП2 исп.02").При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов. Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигурации приборов. Чем больше Вы предоставите информации, тем больше шансов получить полезную информацию от других участников.
Вернуться в «C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02»
Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей