google писал(а):Почитайте для начала документацию на С2000-КДЛ.
С2000-СМК подключается не к С2000-СП2, а к С2000-КДЛ в линию ДПЛС, туда же, куда и С2000-СП2. Оповещатель, соответсвенно, к С2000-СП2. Только учтите, что для оповещателя необходимо будет брать откуда-то питание. После того, как всё соберёте и подключите, надо будет запрограммировать С2000-КДЛ. Для реле С2000-СП2 установить тактику сработки, для С2000-СМК поставить автоматическое перевзятие при тревоге. Вприницпе будет работать, но чтобы на пульте С2000М было понятнее, что где сработало, надо будет написать конфигурацию для пульта.
google писал(а):Почитайте уже наконец рук-во к КДЛу, много вопросов сразу отпадёт.
КДЛ у вас будет один, он будет управлять СП2 и опрашивать СМК по линии ДПЛС. На каждую дверь вам надо будет ставить СМК и ваш оповещатель. В СП2 имеется два реле, т. е. одного СП2 хватит на две двери. Итого, если у вас 5 дверей, можно обойтись тремя СП2, но так как от каждого СП2 надо будет тянуть линию питания к оповещателю, возможно поставить на каждую дверь свой СП2, он питается от ДПЛС. Но всё равно надо будет протягивать питание к оповещателю. Т.е. проще наверное будет поставить возле каждой двери свой СП2, поставить один РИП на всё, и вместе с ДПЛС тянуть еще и линию 12 в. Как-то так.