Добрый день,
приобрел комплект для реализации идеи подключения дверей к с2000м
имеются 1шт-С2000М, 1шт- С2000КДЛ, 5 шт-С2000-СП2, 5 шт.-С2000-СМК.
идея такова: подключение с2000м к С2000КДЛ (в одном помещении) далее возле каждой двери ставится С2000-СП2 от него идет подключение к оповещателю Астра-10 и С2000-СМК.
нужно сделать так, чтобы при открытии двери сработал оповещатель (свет+звук) и подавался сигнал на С2000М.

Я недавно в этой сфере, прошу помощи в реализации ( не пойму как подключить СМК к СП2 и правильно запрограммировать через утилиту данные приборы)
Спасибо :)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 30.10.2015, 10:38

Почитайте для начала документацию на С2000-КДЛ.
С2000-СМК подключается не к С2000-СП2, а к С2000-КДЛ в линию ДПЛС, туда же, куда и С2000-СП2. Оповещатель, соответсвенно, к С2000-СП2. Только учтите, что для оповещателя необходимо будет брать откуда-то питание. После того, как всё соберёте и подключите, надо будет запрограммировать С2000-КДЛ. Для реле С2000-СП2 установить тактику сработки, для С2000-СМК поставить автоматическое перевзятие при тревоге. Вприницпе будет работать, но чтобы на пульте С2000М было понятнее, что где сработало, надо будет написать конфигурацию для пульта.

Z1mbo
Автор темы
Z1mbo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Системный инженер тех. поддержки

Непрочитанное сообщение #3 Z1mbo » 30.10.2015, 10:55

google писал(а):Почитайте для начала документацию на С2000-КДЛ.
С2000-СМК подключается не к С2000-СП2, а к С2000-КДЛ в линию ДПЛС, туда же, куда и С2000-СП2. Оповещатель, соответсвенно, к С2000-СП2. Только учтите, что для оповещателя необходимо будет брать откуда-то питание. После того, как всё соберёте и подключите, надо будет запрограммировать С2000-КДЛ. Для реле С2000-СП2 установить тактику сработки, для С2000-СМК поставить автоматическое перевзятие при тревоге. Вприницпе будет работать, но чтобы на пульте С2000М было понятнее, что где сработало, надо будет написать конфигурацию для пульта.

С конфигурацией для пульта я более менее разобрался, но для каждой двери получается надо ставить отдельно КДЛ?)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 30.10.2015, 11:39

Почитайте уже наконец рук-во к КДЛу, много вопросов сразу отпадёт.

КДЛ у вас будет один, он будет управлять СП2 и опрашивать СМК по линии ДПЛС. На каждую дверь вам надо будет ставить СМК и ваш оповещатель. В СП2 имеется два реле, т. е. одного СП2 хватит на две двери. Итого, если у вас 5 дверей, можно обойтись тремя СП2, но так как от каждого СП2 надо будет тянуть линию питания к оповещателю, возможно поставить на каждую дверь свой СП2, он питается от ДПЛС. Но всё равно надо будет протягивать питание к оповещателю. Т.е. проще наверное будет поставить возле каждой двери свой СП2, поставить один РИП на всё, и вместе с ДПЛС тянуть еще и линию 12 в. Как-то так.

Z1mbo
Автор темы
Z1mbo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Системный инженер тех. поддержки

Непрочитанное сообщение #5 Z1mbo » 30.10.2015, 11:59

google писал(а):Почитайте уже наконец рук-во к КДЛу, много вопросов сразу отпадёт.

КДЛ у вас будет один, он будет управлять СП2 и опрашивать СМК по линии ДПЛС. На каждую дверь вам надо будет ставить СМК и ваш оповещатель. В СП2 имеется два реле, т. е. одного СП2 хватит на две двери. Итого, если у вас 5 дверей, можно обойтись тремя СП2, но так как от каждого СП2 надо будет тянуть линию питания к оповещателю, возможно поставить на каждую дверь свой СП2, он питается от ДПЛС. Но всё равно надо будет протягивать питание к оповещателю. Т.е. проще наверное будет поставить возле каждой двери свой СП2, поставить один РИП на всё, и вместе с ДПЛС тянуть еще и линию 12 в. Как-то так.

огромное спасибо, собрал цепь на столе (пока только с 1 шт СП2 все работает), сейчас возьмусь за прочтение руководства если будут какие-то вопросы :)
просто думал, что можно запитать звук.устройство от дплс...