Непрочитанное сообщение #1 Koskos » 12.10.2017, 08:56

Добрый день.
Есть объект с кучей КДЛок и пультом с2000м
И после всех работ заказчику захотелось установить противопожарную штору. Рядом проходит линия дплс. Если поставить СП2, будет ли она работать при пожаре, если сработали датчики, которые висят на другой КДЛке?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.10.2017, 09:37

Да, будет, если сделаете привязку управления выходом от соответствующих разделов.