Непрочитанное сообщение #1 srgz » 26.06.2013, 11:39

доброго времени суток!

столкнулся с совершенно фантастическим глюком - периодически отваливаются 2шт АР1, остальные на той же линии дплс, установленные как до, так и после глючных, работают нормально. с периодичночностью 10-50 минут происходит потеря связи с сообщением "шс отключен" на пульт и орион, и повторное подключение.
напряжение дплс 7,6 вольта, напряжение питания датчиков 12,5 вольта, в допуски укладываюсь,
монтаж производили скруткой, пропаял все.

вопрос к гуру: возможно ли как-либо протестировать АР1? запасных нема, обмен возможен только по гарантии, что и нужно доказать.
может у кого в практике встречалось подобное поведение ар1? глюк проявился не сразу, примерно через месяц. что хаактерно - ночью не беспокоит, но в течение дня. датчики подключены верно, проверял все, ибо уже были подозрения на неправильное подключение.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 13.07.2013, 11:07

Сложная задача.Мануал говорит-

2.1.4.7
Сообщения "Некорректный ответ АУ", "Неустойчивый ответ АУ" и "Зона отключена" могут формироваться при некачественной связи контроллера с АУ. Причин ухудшения связи может быть множество, наиболее часто встречающиеся это:
1)
превышено падение напряжения до последнего извещателя при недостаточном сечении провода или превышена нагрузочная способность на ДПЛС;
2)
превышено значение суммарной емкости проводов;
3)
АУ и ДПЛС функционируют в сложных электромагнитных условиях, созданных используемым на объекте оборудовании.




Сколько адресов на ветке КДЛ?

Может "глюк" :
1) КДЛ
2) одного или нескольких Адресных устройств.