Нарушение технологического шлейфа АР-2

FORUM_NAME: С2000-АР
Описание: С2000-АР1, С2000-АР2, С2000-АР8
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Evgeny64
Автор темы
Evgeny64
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник/ наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Evgeny64 » 02.09.2019, 14:23

Добрый день! На объекте установлена АПС Болид, пульт версии 4.12, Орион Про версии 1.12.2, версии КДЛ 2.26. Появилась проблема, начались сыпать АР-2, то нарушение шлейфа, то восстановление, кто сталкивался с данной проблемой? Сыпаться хаотично, поменял на новые АР-2 одни перестали адреса сыпаться, но начали совершено другие, которые до этого были в норме.
Вложения
Безымянный.png
26.08.19 пульт 4.12.rar
(21.77 КБ) 88 скачиваний

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 02.09.2019, 14:33

Evgeny64, 34 кВТ?А группу отваливающихся нельзя локализовать?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Evgeny64
Автор темы
Evgeny64
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник/ наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Evgeny64 » 02.09.2019, 14:39

Можно даже поменять эту ар-2, но эти шлейфы хаотично отваливаются, одни могут быть в порядке, но потом начать отваливаться и непонятно в чем дело.
Например в пятницу у меня 1 ар-2 только отваливалась, в выходные начала другая, поменял обе, и начали новые отваливаться, мне вот интересно дело в АР-2 или еще в чем то, большинство АР-2 тут 14 года. Может уже старость пришла.

Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Вот например тут этих шлейфов уже больше
Вложения
2.png

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #4 Svin » 02.09.2019, 15:33

Evgeny64, я не зря про 34кВт спросил.Могут быть наводки?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Evgeny64
Автор темы
Evgeny64
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник/ наладчик

Непрочитанное сообщение #5 Evgeny64 » 02.09.2019, 16:37

Svin, вполне возможны наводки, т.к ар-2 находится в одной коробке с питанием клапана.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 03.09.2019, 11:41

Evgeny64, номинал сопротивлений какой? И тип ШС в КДЛ выставлен точно технологический?

Evgeny64
Автор темы
Evgeny64
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник/ наладчик

Непрочитанное сообщение #7 Evgeny64 » 03.09.2019, 12:28

google, наминал 10 кОм, в КДЛ выставлено технологический (6 пункт).

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 03.09.2019, 16:38

а клапана случаем не "подрабатывают" концевиками? я так понимаю, вы контролируете положение откр./закр., может ветер дует и клапана немного дёргаются.

Evgeny64
Автор темы
Evgeny64
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник/ наладчик

Непрочитанное сообщение #9 Evgeny64 » 04.09.2019, 08:55

DruG, Да вот не понятно, дело может во всем быть, нашел грешок в интерфейсе, вчера весь день наблюдал не было сообщений, ночью все же парочку проскочило, на 5 приводах, причем разных и только сообщения приходят от начальных положений концевиков.

Evgeny64
Автор темы
Evgeny64
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.09.2019
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: Монтажник/ наладчик

Непрочитанное сообщение #10 Evgeny64 » 05.09.2019, 14:46

Методом наблюдения, заметил, что когда я долго не испытывал систему на сработку и соответствено никаких событий мне не приходило, проскакивало пару сообщений, а сегодня делал сработку системы и сообщения от клапанов снова посыпались.
У меня присутствует проблема в интерфейсе, переодически отваливается на пару секунд при большом количестве сообщений, либо снятии/постановки на охрану зон с БКИ. Осциллографом проверял линию по методике Болида, все ок.
Так что думаю во время сработок, когда интерфейс отваливается, в памяти пульта остаются сообщения, а потом он их высылает в Орион про и так же на пульте выпадают эти сообщения.
У кого были такие проблемы подскажите , что может быть.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #11 DruG » 05.09.2019, 18:48

Evgeny64 писал(а):Так что думаю во время сработок, когда интерфейс отваливается, в памяти пульта остаются сообщения
а вот совсем не факт, если прибор не получит подтверждение от пульта, что сообщение принято, то он этот пульт зае... миллион сообщений вышлет и будет слать их каждую секунду. Но есть другой момент - таймауты в пульту, качайте rs485settings, запоминайте цифры которые уже стоят в пульту, читайте рекомендации по настройке и пробуйте изменять, вполне возможно получится избавиться от отваливаний при большом количестве событий, правда события будут приходить медленнее. Если перемудрить с таймаутами, то вполне реально увидеть и задваивание событий в логах, а реально и вообще потерять все приборы (поэтому и запоминаем первоначальные настройки, либо 20 минут и Сброс на заводские).


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-АР»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности