Непрочитанное сообщение #1 sammas » 07.07.2017, 09:45

Выходит на с2000м такое сообщение взлом корпуса ар, можно ли это событие отлючить?

nitro30
nitro30
Репутация: 2
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 14.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 nitro30 » 07.07.2017, 11:39

Можно! 1 вариант - кнопкой "CLR". 2 вариант - убрать в настройках пульта тревожные сообщения вообще. :-) А,если серьезно, хотелось бы поподробнее...

sammas
Автор темы
sammas
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 sammas » 07.07.2017, 12:06

1ым вариантом пока и пользуемся. А подробней. Есть 5 кдл по каждому этажу. Подключены ар тип не могу пока сказать, добраться до их сложно так как место установки точное не известно. Охраной сигнализации нет. Подозреваю, что отвечают они за заглушки вентиляции. А может и нет.

nitro30
nitro30
Репутация: 2
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 14.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 nitro30 » 07.07.2017, 14:00

А Uprog чего кажет? Если АР-2,причем новые, у них тампер чувствительный,т.е.-если крышка плохо закрыта-вот тебе и взлом. Если АР-1,да еще стоит 5-м типом ШС, а средние жилы не задействованы и не скручены-вот тебе и взлом.... А с какой частотой взлом выскакивает? Еще такая проблема бывает,если ДПЛС раскидан кое-как,с ответвлениями,а КДЛ-ы старенькие,подсажены... Вопчем,вариантов масса. Ищите,товарищи,и обрящете))

sammas
Автор темы
sammas
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 02.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 sammas » 07.07.2017, 14:12

Спасибо. Ар старые стоят. Взлом происходит раз 1-2 в неделю. Будем искать спасибо.

nitro30
nitro30
Репутация: 2
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 14.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 nitro30 » 07.07.2017, 14:30

Тогда еще вариант-скрутка средних жил от старости ослабла и,например,если сильно хлопает дверь рядом-происходит разрыв контакта. Очень часто попадается такое (некоторые монтажники считают-8 скруток=1 пайке). Короче,поле у вас непаханое(заранее сочувствую-сам сколько раз так копал).