Непрочитанное сообщение #1 retexa » 14.01.2016, 21:27

Задал адрес Ар-8 в кдл, на арку приходят 2 сигнала от пожарной сигнализации из котельной один сигнал внимание, другой пожар. Подскажите какой тип шлейфа нужно установить в кдл на эти шлейфы и как их правильно подключить к арке в комплекте только сопротивление 10 кОм. За ранее благодарен за инфу.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 14.01.2016, 22:08

retexa писал(а):.....на арку приходят 2 сигнала от пожарной сигнализации из котельной один сигнал внимание, другой пожар.....
В каком виде эти сигналы?(на замыкание, на обрыв?)
От каких приборов или датчиков?
Поясните, пожалуйста.

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 retexa » 14.01.2016, 22:13

admin писал(а):
retexa писал(а):.....на арку приходят 2 сигнала от пожарной сигнализации из котельной один сигнал внимание, другой пожар.....
В каком виде эти сигналы?(на замыкание, на обрыв?)
От каких приборов или датчиков?
Поясните, пожалуйста.
Как я предполагаю на замыкание, прибор к сожалению сейчас не вспомню если только завтра

retexa
Автор темы
retexa
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 04.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 retexa » 15.01.2016, 12:44

Прибор вэрс пк4

kwl
kwl
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 13.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 kwl » 15.01.2016, 16:41

Если контакты в норме замкнуты, ставишь последовательно 4,7 к, на приборе , вк-4, прямо под винт, шунтируешь 10 к., тип шс выставляешь 3, типа тепловой. Если в норме разомкнуто - шунтируешь 4,7 к. И последовательно схеме вставляешь резюк от 1 к до 1,5 к, тип шс ставишь 1 дымовой.