1) ДИП 212-141 :Напряжение питания 9-30 В, а АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ
С2000-АР8 работает с извещателями с "сухими контактами".!!! Надо проверять совместимость С2000-АР8 +ДИП 212-141 +УС-02. Если в УС-02 есть "гальваническая" развязка, то возможно....
Извещатель может работать с приборами, имеющими четырехпроводную схему включения,
с помощью устройства согласования УС-02, установленного в корпусе штатной розетки извещателя.
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=17282) Источник:
http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1497Возможно ли подключение токопотребляющих датчиков к адресному расширителю "С2000-АР8"? Если невозможно, то что бы вы могли рекомендовать в таком случае?На данный момент к расширителям "С2000-АР1", "С2000-АР2" и "С2000-АР8" невозможно подключение токопотребляющих извещателей в шлейфы сигнализации.
Есть несколько вариантов построения пожарной сигнализации на основе контроллера двухпроводной линии "С2000-КДЛ":
Включение в шлейфы "С2000-АР8" четырехпроводных извещателей с отдельным питанием и релейным выходом. Например, "ДИП-4СБ". При этом будут распознаваться четыре состояния шлейфа: "Норма", "Короткое замыкание", "Обрыв" и "Пожар". В данном варианте потребуется предусмотреть сброс сработавших извещателей.
В качестве дымовых пожарных извещателей использовать адресно-аналоговый оптико-электронный дымовой извещатель "ДИП-34А". При этом "ДИП-34А" позволяет устанавливать пороги для предварительного оповещения "Внимание" и для сообщения "Пожар", задаваемых для двух временных зон "День" и "Ночь", устанавливать порог "Запылен" для анализа запыленности дымовой камеры извещателя, отслеживать неисправность измерительной части внутренней схемы с выдачей сообщения "Неисправность".