C2000-АР8 и ДИП212-141

FORUM_NAME: С2000-АР
Описание: С2000-АР1, С2000-АР2, С2000-АР8
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alexey
Автор темы
Alexey
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #1 Alexey » 14.04.2015, 17:40

Возможно ли подключение ДИП 212-141 к АР8. Если да то какая схема?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 15.04.2015, 09:48

1) ДИП 212-141 :Напряжение питания 9-30 В, а АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ С2000-АР8 работает с извещателями с "сухими контактами".

!!! Надо проверять совместимость С2000-АР8 +ДИП 212-141 +УС-02. Если в УС-02 есть "гальваническая" развязка, то возможно....

Извещатель может работать с приборами, имеющими четырехпроводную схему включения, с помощью устройства согласования УС-02, установленного в корпусе штатной розетки извещателя.
http://td.rubezh.ru/products/detail.php?ID=1728


2) Источник:http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1497

Возможно ли подключение токопотребляющих датчиков к адресному расширителю "С2000-АР8"? Если невозможно, то что бы вы могли рекомендовать в таком случае?

На данный момент к расширителям "С2000-АР1", "С2000-АР2" и "С2000-АР8" невозможно подключение токопотребляющих извещателей в шлейфы сигнализации.

Есть несколько вариантов построения пожарной сигнализации на основе контроллера двухпроводной линии "С2000-КДЛ":
Включение в шлейфы "С2000-АР8" четырехпроводных извещателей с отдельным питанием и релейным выходом. Например, "ДИП-4СБ". При этом будут распознаваться четыре состояния шлейфа: "Норма", "Короткое замыкание", "Обрыв" и "Пожар". В данном варианте потребуется предусмотреть сброс сработавших извещателей.
В качестве дымовых пожарных извещателей использовать адресно-аналоговый оптико-электронный дымовой извещатель "ДИП-34А". При этом "ДИП-34А" позволяет устанавливать пороги для предварительного оповещения "Внимание" и для сообщения "Пожар", задаваемых для двух временных зон "День" и "Ночь", устанавливать порог "Запылен" для анализа запыленности дымовой камеры извещателя, отслеживать неисправность измерительной части внутренней схемы с выдачей сообщения "Неисправность".

Alexey
Автор темы
Alexey
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #3 Alexey » 15.04.2015, 15:43

Спасибо!