Непрочитанное сообщение #1 sugresden » 05.03.2015, 19:36

Добрый день. В линии кдл, помимо ДИП-34А -01-02 имеется АР 8 + СП2 и 7 линейников. Необходим запуск автоматики от 2-ной сработки.
С ДИП все понятно и ясно, с АР-8 немного непонимаю. Нашел у вас на сайте
Если требуется организовать определение сработки двух пожарных ШС, в конфигурации пульта "С2000" создается раздел, в который помещаются оба пожарных ШС, к этому же разделу привязывается реле с программой управления №11 "АСПТ". При сработке первого пожарного ШС "С2000-АР8" на пульте "С2000" будет выдаваться событие "ПОЖ 1 001/001" - т.е. пожарная тревога в разделе 1, прибор 1, ШС -1. При сработке второго пожарного ШС - "ПОЖ 1 001/002". При сработке второго ШС запустится реле

Но мне ведь необходимо, чтобы реле запускалось не только от данного раздела, но и от других тоже.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 30.04.2015, 18:57

Ну так Вы сами же на свой вопрос ответили, у АР-8 соответсвенно 8 шс, а дальше как с ДИПами, раздел, к разделу реле с программой № 11 АСПТ.