Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Возникла вот такая проблема, при подключении к С2000-АР2 извещателя пожарного теплового МАК-1
со светодиодом, и при нагревании извещателя на пульте С2000М выходит сообщение не ПОЖАР а Обрыв ШС
. Подключено вроде всё правильно - шунт 20к, оконечный 10к, всё по паспортам. Стоит отметить что светодиод при этом загорается в пол накала.
Вопрос: В чём может быть проблема? и как её решить?
Конечно всё лечиться просто - убираем светодиод и всё замечательно работает, но всё же хочется чтоб и со светодиодом и работало...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, а то уж очень много под потолком висеть придётся(((
С уважением....Uta