Непрочитанное сообщение #1 kuzmichov » 22.04.2014, 12:09

Доброго времени суток!
Ситуация такая... подсунули доделать 2 объекта, т.к. при сдаче МЧС потребовали защитить сигнализацией еще и чердаки.
В проекте указали С2000-АР2 на 3-м этаже, а далее от него извещатели ИП103-5/2-А1 НЗ и пару ИПР-3СУ. На втором объекте все аналогично, только нет ИПР-3СУ, так что в схемке нарисую без них. Вобщем при подключении всей цепочки получаем на ДПЛС у АР2 8,2V, на КЦ 5,2V и на ИП103 и УКШ-2 по 2,5V. Индикация у УКШ-2 постоянно горит красным, АР2 моргает зеленым с переодичностью 3-4 секунды. Шлейфы от АР2 добавил в раздел (чердак) и добавил к группе 3-го этажа. Вывел индикацию раздела на БИ, но происходит невзятие шлейфов от АР2. Подскажите в чем может быть подвох!?
Опыта пока не много, да и с АР2 впервые сталкиваемся. :smu:sche_nie:
Хотелось бы решить вопрос самим!
Вложения
Конфиги_схемы.rar
(2.2 МБ) 339 скачиваний

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 22.04.2014, 14:17

ИПР-3СУ как подключен?
...
2.2. Варианты подключений
Извещатель используется в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации в четырех вариантах включения:
• вариант 1 — имитация пожарного извещателя (ПИ) с нормально-замкнутым
контактом (НЗК), с квитированием;
• вариант 2 — имитация активного дымового ПИ;
• вариант 3 — имитация ПИ с НЗК для приборов ОПС;
• вариант 4 — имитация ПИ с НЗК с квитированием.

Переключение вариантов производятся с помощью соединителей ("джамперов"), расположенных на плате извещателя.
[hr][/hr]

У вас точно УКШ-2 ?
...
1.1.3 Устройства УШК-02 предназначены для применения в качестве оптических индикаторов
желтого (зеленого) цвета, включенных последовательно с нагрузкой (например, оконечными
элементами) в шлейфы пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания, с целью
контроля наличия тока в цепи.
...
[hr][/hr]
Какие показания АЦП ?

АДРЕСНЫЙ ДВУХЗОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ С2000-АР2
http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/s2000-ar2_02.html
2.4.5
Также можно проверить параметры КЦ, измерив показания АЦП, соответствующие состоянию КЦ.
Таблица 1 Соответствие сопротивления и АЦП КЦ её состоянию
[hr][/hr]

kuzmichov
Автор темы
kuzmichov
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Руководитель работ

Непрочитанное сообщение #3 kuzmichov » 22.04.2014, 16:27

ИПР-3СУ подключен в имитации пожарного извещателя с нормально-замкнутым контактом (джампер по центру)

Да именно УКШ–2, предназначенный для индикации срабатывания выхода извещателя, установленного в шлейфе сигнализации приемно-контрольного прибора, или выхода ППК

А вот показания АЦП возможно зафиксировать только завтра, когда прибуду на объект...

Может в конфигах что-то не так?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 22.04.2014, 17:21

На АР2 нельзя сажать ничего токопотребляющего, только сухие контакты

kuzmichov
Автор темы
kuzmichov
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Руководитель работ

Непрочитанное сообщение #5 kuzmichov » 22.04.2014, 19:08

Т.е. если я Вас правильно понял, то ни УКШ-2, ни ИПР-3СУ нельзя цеплять, т.к. имеют светодиоды?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 прораб » 22.04.2014, 21:13

ИПР можно, в 3-м режиме, а УКШ-2 нельзя

kuzmichov
Автор темы
kuzmichov
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Руководитель работ

Непрочитанное сообщение #7 kuzmichov » 23.04.2014, 10:12

Сделали две коротких ветки для пробы от АР2 -> ИП103 (с резистором 20К) -> Rok (10К)
Подключили к КЦ1 и КЦ2. В итоге АР2 показывает нормальную работу (одиночное моргание через 3-4 секунды), но так же не берется...
Меняли АР2 на новый, чтобы исключить его неработоспособность, итог такой же.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #8 Vse » 23.04.2014, 12:50

Неверно задан в файле conf_c2000_kdl_2.cnu для зоны 106 107 - тип 5– «Охранный с контролем блокировки».

kuzmichov
Автор темы
kuzmichov
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 22.04.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Руководитель работ

Непрочитанное сообщение #9 kuzmichov » 23.04.2014, 17:01

В общем, при подключении всей линии чердака, по выше указанной схеме (АР2 -> ИП103 (с резистором 20К) -> Rok (10К)), АР2 сразу переходит в сработку. Выкинули из ИП103 все резисторы 20К (хотя в тех.поддержке Болид уверяли, что должен стоять в каждом извещателе) и оставили только оконечный Rok. АР2 пришел в норму. В КДЛ оставил тип 5 (Охранный с контролем вскрытия корпуса), а в конфиге С2000-БИ поставил тип "охранный". Все взялось на ура. Довольный начал собираться, как произошла сработка на чердаке... Времени разбираться не было, так как уже договорился и надо было уехать. Завтра буду репу чесать в причине сработки.

Вопросик на засыпку, сильно не пинайте. На самом АР2 плохо закрывается крышка корпуса, возможна ли сработка именно "тревоги" на бишке от того что сработал контоль вскрытия корпуса? Напомню, первый раз столкнулся с этим АР2 :ne_vi_del:

CriesRobin
Аватара
CriesRobin
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #10 CriesRobin » 23.04.2014, 20:48

мы как то ставили ар-2 на этажах. на 1-ом шс дипы 4-х контактные с отдельным питанием. не помню как назывались. усу-2 вроде. а на 2-м ип103. ставили через дополнительные сопротивления. в пульт забил как дымовой и тепловой шс. запустилось с полпинка.

CriesRobin
Аватара
CriesRobin
Возраст: 43
Репутация: 0
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #11 CriesRobin » 23.04.2014, 20:50

токопотребляющие датчики ар-2 не поддерживает. можно убедится в АЦП запрос.

INJENER
INJENER
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #12 INJENER » 08.05.2014, 07:06

Использую АР2 для подключения ИПДЛ, Астры, СМК, изв. пламени и т.п. Тип выставляю 2 - комбинированный шлейф. Работает отлично. Беда одна - частенько вылетает пластмассовая накладка для зажима тампера. Следствие - "невзятие", ругается Орион про 1.12. Резисторы 20 кОм должны быть на КАЖДОМ ИП-103***, иначе при сработке любого тепловика, вы получите событие "обрыв ШС", а не "пожар". Rок нужен для взятия зоны (например, как на Сигнале-20П), R1 - для различия событий "пожар", "обрыв", "короткое замыкание". Ставить тип зоны 4,5 для тепловиков - извращение в чистом виде.