АР2 и ИП535-07е

FORUM_NAME: С2000-АР
Описание: С2000-АР1, С2000-АР2, С2000-АР8
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Kola
Автор темы
Kola
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.03.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 Kola » 03.04.2014, 21:10

Несколько вопросов по данной связки
1. Верна ли схема подключения, если подключаю по варианту А?
2. если один КЦ не используется, влияет ли он на общее состояние АР(светодиод парно мигает в 4 сек )
3. смущает один факт из мануала на ИП...
Диапазон питающих напряжений 8-28 В от источников постоянного или импульсного тока
Вложения
С2000-АР2 и ИП535-07е.png

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 03.04.2014, 21:25

АР не работает с извещателями, питающимися по шлейфу, нужны "сухие контакты". Работать не будет.

Kola
Автор темы
Kola
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.03.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Kola » 04.04.2014, 06:50

Спасибо. А как это объяснить заказчику, если это уже стоит, на какой документ можно сослаться.

И что делать
если один КЦ не используется, влияет ли он на общее состояние АР(светодиод парно мигает в 4 сек )

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 04.04.2014, 08:07

Ссылаться на мануалы на АР-2 и ИП-535
Неиспользуемый КЦ зашунтировать резистором

Kola
Автор темы
Kola
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.03.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Kola » 04.04.2014, 10:04

Спасибо! Помогли.

Kola
Автор темы
Kola
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29.03.2014
С нами: 9 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Kola » 06.04.2014, 18:57

А что можете посоветовать в данной ситуации. Может заменить извещатель на другой(стоит на улице) или АР поменять на другой, чтобы можно было реализовать работу извещателя

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 06.04.2014, 19:26

Поставьте С2000-4.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #8 прораб » 06.04.2014, 21:30

А почему не родной Болидовский?

http://bolid.ru/production/orion/ops-subsystems/spi2000a/ipr_513-3am_02.html

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #9 Tribal » 08.05.2014, 14:16