Непрочитанное сообщение #1 nikas365 » 22.11.2013, 14:12

Прощу совета. как подключить огнезадерживающий клапан к АР2. Фото клапана прилагаю.
Вложения
121212.jpg

Mustang71
Mustang71
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: наладчик, монтажник

Непрочитанное сообщение #2 Mustang71 » 24.11.2013, 10:50

Контроль закрытия клапана: подключить провода привода клапана под номерами 1,2, что соответствует S1, S2 (нормально закрытый контакт) к АР2, через сопротивление 10к (идёт в комплекте с АР2) на клеммы КЦ1 или КЦ2 последовательно. Одним АР2 можно контролировать закрытие 2-х клапанов. На приводе клеммы <5 и <80 означают момент переключения микро переключателей привода.

c0re
c0re
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.09.2014
С нами: 9 лет 6 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 c0re » 25.09.2014, 19:15

Mustang71 писал(а):Контроль закрытия клапана: подключить провода привода клапана под номерами 1,2, что соответствует S1, S2 (нормально закрытый контакт) к АР2, через сопротивление 10к (идёт в комплекте с АР2) на клеммы КЦ1 или КЦ2 последовательно. Одним АР2 можно контролировать закрытие 2-х клапанов. На приводе клеммы <5 и <80 означают момент переключения микро переключателей привода.
День добрый!
Могу чего-то недопонимать...
ОК является НО(нормально открытым) клапаном, т.е. рабочее его положение считается открытым, следовательно контакты 1 и 2 вспомогательного микровыключателя ОК будут разомкнуты. Предполагаю, что контроль закрытия клапана будет в точности как описано выше, но с параллельным подключением комплектного резистора, т.е. находясь в рабочем положении(открытом) контроль закрытия ОК прибором АР2 будет по нормально разомкнутому контакту.
Прошу поправить меня, если не так. Спасибо.