Mustang71 писал(а):Контроль закрытия клапана: подключить провода привода клапана под номерами 1,2, что соответствует S1, S2 (нормально закрытый контакт) к АР2, через сопротивление 10к (идёт в комплекте с АР2) на клеммы КЦ1 или КЦ2 последовательно. Одним АР2 можно контролировать закрытие 2-х клапанов. На приводе клеммы <5 и <80 означают момент переключения микро переключателей привода.
День добрый!
Могу чего-то недопонимать...
ОК является НО(нормально открытым) клапаном, т.е. рабочее его положение считается открытым, следовательно контакты 1 и 2 вспомогательного микровыключателя ОК будут разомкнуты. Предполагаю, что контроль закрытия клапана будет в точности как описано выше, но с параллельным подключением комплектного резистора, т.е. находясь в рабочем положении(открытом) контроль закрытия ОК прибором АР2 будет по нормально разомкнутому контакту.
Прошу поправить меня, если не так. Спасибо.