Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 30.12.2011, 17:44
Как программно отследить не знаю, но физически можно:
Измерить сопротивление между проводами, подключенными на клеммы +ДПЛС и так же с проводами, подключенными на -ДПЛС.
1)Оно должно быть равным
2)Примерно соответствовать расчетному
http://www.opsonline.ru/onlinesopr
для 100м и сечения 1,5 кв.мм. по меди
сопротивление от провода +ДПЛС1 до +ДПЛС2 (200м)
равно 2,33 Ома.
Всё знают только дураки!