Непрочитанное сообщение #1 Himeg » 26.10.2012, 12:23
Всем здравствуйте!
Хотим применить С2000КДЛ+АР+СП2 для управления огнезащитными клапанами. Индикацию планируем сделать по modbus через C2000-ПП.
Согласно инструкции к С2000-КДЛ, централизованное управление состоянием реле по интерфейсу RS-485 возможно при задании реле программы управления номер 0. Что означает невозможность одновременной работы локального и централизованного управления.
Существуют ли всё-таки какие-либо способы вручную изменять состояние реле при наличии у него ненулевой программы управления? Подходящей была бы программа управления, различающая не только нарушение КЦ, но и искуственно создаваемое условие (например, "снятие") для выхода, связанного с зоной, но таковой найти не могу.
Спрашиваю, т. к. не хочется выносить логику управления за пределы болида и использовать болид только в качестве модулей ввода-вывода и контроля целостности линий.
И второй вопрос. Столкнулся с тем, что я не понимаю, что означает "взятие"/"снятие" в случае с, например, зоной типа 2. При снятии прекращается дежурный опрос? Если вопрос нубский, можете проигнорировать - восприму это как наличие ответа в документации и буду искать))))