Непрочитанное сообщение #1 Jeff » 27.07.2017, 10:47
Есть пульт 3.02 и две КДЛ 2.14. Помимо стоит БКИ+ С2000-2 - КПБ.
Одна КДЛ под охрану другая под пожарку.
КДЛ под пожарку работает адекватно.
Проблемы с КДЛ которая под охранкой. Установлены С2000-СМК, С2000-ИК, С2000-СТ, С2000-ШИК.
Валят на пульт сообщение "ошибка ответа" , "нет связи (Вход)" все по адресам С2000-СТ.
Извещатели , с которых валят ошибки, меняли на новые. Удаляли из ДПЛС физически.
Ошибки появляются на других СТ. При конфигурировании Uprog могут начать отваливаться СТ в произвольном порядке.
Меняли КДЛ местами, делили ДПЛС пополам и разносили на две КДЛ. Все равно появляются ошибки.
Попробовали взять под охрану. Один ШИК вываливался сразу в тревогу. Входная зона ,а именно ИК вываливался
в тревогу сразу после взятия не смотря на задержку перехода в тревогу.
Из личного опыта предполагаю неисправность одного из извещателей, который "гадит" в ДПЛС.
Прошлый раз им оказался ДИП34, на котором диод светился постоянно. Здесь как бы посложней.
Как разобраться с данной ситуацией на Ваш взгляд?