Поиск неисправного извещателя

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Jeff » 27.07.2017, 10:47

Есть пульт 3.02 и две КДЛ 2.14. Помимо стоит БКИ+ С2000-2 - КПБ.
Одна КДЛ под охрану другая под пожарку.
КДЛ под пожарку работает адекватно.
Проблемы с КДЛ которая под охранкой. Установлены С2000-СМК, С2000-ИК, С2000-СТ, С2000-ШИК.
Валят на пульт сообщение "ошибка ответа" , "нет связи (Вход)" все по адресам С2000-СТ.
Извещатели , с которых валят ошибки, меняли на новые. Удаляли из ДПЛС физически.
Ошибки появляются на других СТ. При конфигурировании Uprog могут начать отваливаться СТ в произвольном порядке.
Меняли КДЛ местами, делили ДПЛС пополам и разносили на две КДЛ. Все равно появляются ошибки.
Попробовали взять под охрану. Один ШИК вываливался сразу в тревогу. Входная зона ,а именно ИК вываливался
в тревогу сразу после взятия не смотря на задержку перехода в тревогу.
Из личного опыта предполагаю неисправность одного из извещателей, который "гадит" в ДПЛС.
Прошлый раз им оказался ДИП34, на котором диод светился постоянно. Здесь как бы посложней.
Как разобраться с данной ситуацией на Ваш взгляд?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 27.07.2017, 10:57

Для начала попробуйте обновить до версии 2.20.
Много извещателей? По одному отключать и смотреть ситуацию не вариант? В какой момент времени появляются ошибки, есть какая-нибудь закономерность? Может какие-нибудь электромагнитные помехи идут в ДПЛС при включении какого-нибудь оборудования?

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Если собрать стенд на "столе": взять КДЛ (которая сейчас в работе) и собрать небольшую ДПЛС из пары-тройки датчиков. Запитать всё это от РИПа, на котором висит всё оборудование.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Jeff » 27.07.2017, 11:06

Только когда написал и разместил появилось решение.
Естественно собрать на стенде и и ставить эксперименты не вариант. Мы же "в поле работаем", а время деньги.
Выход разбивать ДПЛС и определять неисправность на линии по индикатору на КДЛ.
Потому что даже если через Uprog я вижу все адекватно, то при наличии косяка на ДПЛС индикатор
будет отсвечивать желтым.
По моему так.