Некорректное считывание кдл через Rs-485

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


nanny
Автор темы
nanny
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 nanny » 10.08.2016, 03:17

Считываю конфигурацию кдл 2.00 через с2000м в режиме программирования RS-485 Uprog'ом. При подключенной дплс изначально не показывает ничего. При запросе типа устройства первые 16 ау загораются зелёным и подписаны они, как не подключенные (скриншот вложил). Если не запрашивать тип устройства, а нажать обновить, видит некоторые датчики. Отключил ЛС, подключил напрямую АВ к кдл, результат тот же (При запросе типа устройства первые 16 ау загораются зелёным и подписаны они, как не подключенные). Сброс на базовую конфигурацию не помог. Протестировал на другой кдл, напрямую без ЛС, результат оказался такой же. Обновил Uprog - безрезультатно. Считывание с другого ПК, тоже не дало изменений. Программирование Uprog'ом БКИ, СП1 работает. Считывание пульта и конфигурирование через PProg проходит нормально. До этого всё работало. В чём может быть проблема?
Снимок.PNG

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 10.08.2016, 05:26

может прошивку хоть обновить, а то после 2.00 уже 5 версий сменилось

nanny
Автор темы
nanny
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 nanny » 10.08.2016, 11:41

DruG,
Имеет ли смысл, если раньше я программировал эти кдл, всё было успешно. Сейчас приехал на другой объект, здесь 3 кдл установленно. Две с прошивкой 2.00 и одна 1.46. Их программировал при тех же условиях, что и сейчас. Все 3 дали ту же конфигурацию с 16 датчиками. Может ли быть проблема в преобразователе RS-485?
И хотел бы посоветоваться на счёт прошивок. 1.46 и 2.00 до каких обновить можно?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 10.08.2016, 12:14

1.46 тупиковая, можно прошить только на такую же.
2.00 апдейтится до 2.13.
Сам КДЛ чего показывает?????? Напряжение ДПЛС какое?
На ДПЛС существует какой-нибудь косяк, типа короткого замыкания или перевёрнутого извещателя, что в принципе одно и тоже.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 10.08.2016, 15:38

А мне кажется что КДЛ просто несовместима с используемыми извещателями. У меня КДЛ вер.1.46 точно также отображала ИПР-513-3АМ исп.02, обновишь вроде тип АУ показывает, еще раз обновишь либо "неизвестное устройство" либо как у автора темы.
Не ошибается только тот кто не работает.

ssregistra
ssregistra
Репутация: 3
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 ssregistra » 11.08.2016, 05:54

Была аналогичная ситуация. Изначально более 16 извещателей не показывал на нескольких КДЛ верс.1.46-2.01. Вопрос решил, используя более древнюю версию Uprog.Достали уже эти вечные танцы с бубнами. :ps_ih: