Как прописать сценарий

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ksb1976
Автор темы
ksb1976
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 ksb1976 » 30.06.2016, 20:45

На объекте попросили прописать сценарий : 1)при установленных в охрану разделах допустим 2-10 автоматом с задержкой устанавливается 1 раздел,ну и наоборот на снятие.
2)при пожаре все двери разблокируются(я сделал сценарий а он открывает доступ только на 5 секунд и обратно захлапывается)
Система:С2000-М вер.3.02 ,Кдл , АР2 , С 2000-2(на магниты дверей).Делал несколько сценариев но проблема в том что сработка по событиям идёт по любому взятому разделу, хотел втавить в сценарий группу разделов ,а там такого не предусмотрено.
Подбросьте идей каких нибудь или поправьте меня что я делаю не так.
Вложения
м30062016.rar
(3.17 КБ) 163 скачивания

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #2 Sm521987 » 30.06.2016, 21:07

Попробуйте эту конфигурацию
м30062016_1.zip
(3.62 КБ) 235 скачиваний


И еще вопрос: какой параметр выбран в С2000-2 на вкладке "Выходы" пункт "Управление реле при открытом доступе"? Должно быть "Непрерывно"