Вы не забывайте что на С2000-ИК токо-потребление по паспорту указано с учетом того что индикатор на извещателе в положении "ВЫКЛ", ну это правда при большом количестве извещателей играет роль.Andrey V писал(а):Максимальный ток по паспортам 61 мА. КДЛ v.2.12, ИК v.2.07, СТ v.1.12. Дело в том, что есть еще три аналогичных этажа (плюс/минус 2 датчика), на них все работает без проблем. Версии КДЛов и датчиков идентичны.
Не пробовал. Завтра подключу. Из ~ 500 датчиков на других приборах два раза попались с одинаковыми адресами. Бывает, случайно ошиблись. А здесь не видит около 10 и только объемники. (если только это не сделано специально...) Дело в том, что половину этого этажа уже занимают арендаторы и чтобы попасть к некоторым объемникам (серверная, ДГУ, ТП) нужно за пару дней подавать заявку, чтобы они выделили в сопровождение специально обученного человека. Обязательно перепроверю адреса датчиков, к которым есть свободный доступ, хотя этих монтажников знаю 8 лет, такого за ними не замечал.google писал(а):Вы не пробовали эти датчики подключить на других этажах, где всё работает? Адреса на них заданы правильно?
КДЛ уже менял. Все КДЛ из одной коробки и с одинаковыми версиями. Сегодня обнаружил еще одну интересность: при разрыве 0 вольт у следующего КДЛа, проблемный КДЛ не меняет световой индикации (все горит зеленым), при этом и пульт, и Uprog его теряют. У всех следующих КДЛов на этом РИПе питание и линия начинает моргать желтым. Совсем умирают только после отключения у них минусов ДПЛС. При этом дальше в интерфейсе есть несколько С2000-2 со своим питанием, они прекрасно находятся. Предполагаю, что все-таки проблема где-то в проводах.Mixail 51 писал(а):Вы не забывайте что на С2000-ИК токо-потребление по паспорту указано с учетом того что индикатор на извещателе в положении "ВЫКЛ", ну это правда при большом количестве извещателей играет роль.
Скиньте конфигурацию глючной КДЛ, может чего проясниться.
Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей