Прочитал. Там считыватель другой и подключен он к С2000-2 а не к КДЛ.Mixail 51 писал(а):Вот тут смотрели: http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?p=15506#p15506 вроде как подобная проблема и подобный неправильный код.
Как раз таки считыватель ProxyWay, подключенный к КДЛ отдает код правильного формата.Sia-Ori писал(а):В вашей системе считыватель, подключённый к КДЛ с трудом отдаёт коды в АБД.
И, к тому же, не такого формата, как с других считывателей.
Оператору привет! В тот момент, когда код карты не передаётся в АБД - он же пишется в ОЗ, с пометкой Доступ запрещён, неизвестная карта, с С2000-2 во всяком случае. И этот код можно глазами увидеть и ручками набить в АБД.burjuy писал(а):Sia-Ori, спасибо за ответ. Думаю из предложенных вами вариантов оптимальным будет сказать оператору, чтобы он считывал карту до тех пор, пока она не считается)))
А как можно вводить в АБД коды ручками? на карте написаны номера в формате "ххх,ххххх"
Vse писал(а):С2000М, С2000-КДЛ : какие версии?
в С2000М "централизованное управление" ВКЛ ?
Mixail 51 писал(а):Вот по поводу С2000-proxy Н можно сделать предположение что попутаны местами D0 и D1, или в КДЛ выбран не тот протокол, должен быть Touch Memory.
Sia-Ori писал(а):В тот момент, когда код карты не передаётся в АБД - он же пишется в ОЗ, с пометкой Доступ запрещён, неизвестная карта, с С2000-2 во всяком случае.
Sia-Ori писал(а):Насчёт надписей на карте, проксвэев, прокси-аш и прочего.
Если можно, напишите тут комплекты кодов и надписей хотя бы с одной карты по всем форматам, будет ясно, куда двигаться.
Еще я знаю, что такое телевизор.burjuy писал(а):У proxy-h нет выхода D1, только D0. Правильность подключения проверил в первую очередь. Протокол в КДЛ стоит Touch Memory.
Mixail 51 писал(а):Еще я знаю что такое телевизор.
Я имел в виду что вывод D0 считывателя подключен на вывод D1 на КДЛ, на форуме кстати была какая тема, в которой чел три дня с музыкой вокруг считывателя джагу-джагу выдавал, оказалось то что я и предположил, просто не правильно подключил.
ВКЛ.burjuy писал(а):Vse писал(а):С2000М, С2000-КДЛ : какие версии?
в С2000М "централизованное управление" ВКЛ ?
C2000М версии 2.06
С2000-КДЛ версии 2.05
про централизованное управление не помню. а как правильно - вкл или выкл??
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя