Только в ручную всю КДЛ перезаписывать, тем более для ИПРов в ней уже нужен другой тип шлейфа № 16.Aleks 15 писал(а):....Итак как мне старую конфигурацию с КДЛ 2.01 записать в новый КДЛ версии 2.12 ?
Вручную жутковато все забивать , почти 80 датчиков , но скорей всего придется ( . Ручники стоят под 3им типом шлейфа , на 16 то перекинуть оно не сложно , но в системе еще С 2000М и АРМ Орион , там конфликта какого не будет ?Mixail 51 писал(а):Только в ручную всю КДЛ перезаписывать, тем более для ИПРов в ней уже нужен другой тип шлейфа № 16.Aleks 15 писал(а):....Итак как мне старую конфигурацию с КДЛ 2.01 записать в новый КДЛ версии 2.12 ?
Можно открыть два окна программы, программа позволяет это сделать, в одном окне старая конфигурация, в другом новая КДЛ, и набивать по новому.
Вы тоже молодец, еще бы с вер.1.46 например конфигурацию взяли и попытались бы залить. Тем более что даже программа Вам говорит: "файл конфигурации не совместим с версией прибора."
Mixail 51 писал(а):Конфликта не должно быть.
А 80 датчиков это не так уж и много, я как делал в подобной ситуации:
- взял прописал первому ДИПу тип и т.п;
- потом копировал параметры во все шлейфы;
- исправил на одном ИПРе тип шс и т.п и тоже копировал параметры в остальные ИПРы.
- ну по окончанию синхронизировал тип заданного АУ с установленным АУ;
На все про все от силы минут 10-15, так что тут зависит от желания поработать.
У КДЛа линия "СПИ" , сколько КДЛ не ставил и не видел, у всех была только линия ДПЛС.Arabesco писал(а):Была такая история: линия СПИ от КДЛа на объекте была проложена тонким кабелем(0.25мм)...
А ведь точно ! Спасибо . В понедельник буду на объекте , так и сделаюMixail 51 писал(а):Не нужно все усложнять, нужно облегчать свою задачу.
У Вас же получается датчики с адресами уже собраны, проще будет подключить к КДЛ ДПЛС, считать конфигурацию с КДЛ, она автоматом покажет все подключенные устройства. Получается что после чтения конфигурации при подключенных датчиках, на первой вкладке останется только синхронизировать тип АУ, ну на второй вкладке "входы" выбрать тип входа т.е шс, в прочем на остальных вкладках нужно будет просто "копировать" параметры как на КДЛ прежней версии, можно методом который я описывал выше.
Да , спасибо , будем пробовать .Arabesco писал(а):Была такая история: линия СПИ от КДЛа на объекте была проложена тонким кабелем(0.25мм) и имела множество ответвлений. Висели на ней в основном СМК, около 100шт. И в середине линии была точка, от которой отходили сразу 3 длинных луча. В этой точке стоял один из СМК. Так вот раз в 3 месяца этот СМК выходил из строя и "ложил" всю линию. Первый раз промучились несколько недель в поисках КЗ. После этого каждый раз ремонтировали систему за 2 минуты - входя на объект, когда вызывали ночью, просто откусывали несчастный СМК и линия восстанавливалась.
Вам нужно найти точку, где соединяются несколько веток, и отсоединить ближайший к ней СМК. Скорее всего, эта точка находится ближе к концу линии (дальше всего от КДЛ).
Не слушайте подобную муру.Aleks 15 писал(а):Да , спасибо , будем пробовать .Arabesco писал(а):Была такая история: линия СПИ от КДЛа на объекте была проложена тонким кабелем(0.25мм) и имела множество ответвлений. Висели на ней в основном СМК, около 100шт. И в середине линии была точка, от которой отходили сразу 3 длинных луча. В этой точке стоял один из СМК. Так вот раз в 3 месяца этот СМК выходил из строя и "ложил" всю линию. Первый раз промучились несколько недель в поисках КЗ. После этого каждый раз ремонтировали систему за 2 минуты - входя на объект, когда вызывали ночью, просто откусывали несчастный СМК и линия восстанавливалась.
Вам нужно найти точку, где соединяются несколько веток, и отсоединить ближайший к ней СМК. Скорее всего, эта точка находится ближе к концу линии (дальше всего от КДЛ).
А кто спорит-то? Про то что ответвления от ДПЛС это плохо знают все. Но когда у тебя на обслуживании криво смонтированный объект и тебе нужно его запустить, а не компостировать мозги начальнику, то все варианты поиска неисправности хороши.pet-and писал(а):Не слушайте подобную муру.Aleks 15 писал(а):Да , спасибо , будем пробовать .
Система должна работать всегда, на то она и система безопасности. Что это за подход к делу, отчеркрыжим чего-нибудь и будет всем счастье. А когда данное шаманство не поможет, чего будем делать?
Правильное построение топологии сетей залог спокойствия обслуживающей организации. Что RS485, что ДПЛС строится на основе шинной топологии, т.е. последовательно от устройства к устройству. Отстрелы в сторону могут присутствовать, НО, главное помнить, что лучше всего обходиться без них, а если совсем невмоготу, то делать их как можно короче и ни в коем случае не забывать про повторители\разветвители соответствующего интерфейса.
как успехи, есть прогресс?Aleks 15 писал(а):Да , спасибо , будем пробовать .
zwerg_tsk писал(а):как успехи, есть прогресс?Aleks 15 писал(а):Да , спасибо , будем пробовать .
столкнулся с похожей проблемой, надеялся решить проблему обновлением прошивки с 2.00 на 2.12, спасло на пару дней только :( Хочется всё решить малой кровью
Arabesco писал(а):Aleks 15, не расскажете, чем закончилась история?
Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей