Орион не видит КДЛ

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ssa345
Автор темы
ssa345
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Прораб

Непрочитанное сообщение #1 ssa345 » 05.08.2015, 09:56

Добрый день!
Возникла такая проблема - в один прекрасный момент Орион Про перестал видеть С2000-КДЛ, на КДЛ лампочка интерфейса Горит (КДЛ-интерфейис видит), линия интерфейса целая, вешали другую КДЛ все тоже самое - КДЛ интерфейс видит а орион КДЛ нет. В чем моджет быть проблема???

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 05.08.2015, 10:24

Пульт с2000 или с2000-м есть в системе?- если есть-проверьте адреса, возможно есть дублирующие(от этого может быть не виден кдл).
Версию с2000-кдл и АРМ "Орион ПРО" укажите.

ssa345
Автор темы
ssa345
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Прораб

Непрочитанное сообщение #3 ssa345 » 05.08.2015, 10:41

Vse писал(а):Пульт с2000 или с2000-м есть в системе?- если есть-проверьте адреса, возможно есть дублирующие(от этого может быть не виден кдл).
Версию с2000-кдл и АРМ "Орион ПРО" укажите.

Как смог набросал схему))) В общем КДЛ №2 (про нее идет речь) орион не видит, хотя на ней горит лампа сигнализирующая что интерфейс есть. До недавнего времени все виделось и работало.
Вложения
Схема.jpg

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 05.08.2015, 10:58

При ВЫКЛЮЧЕННОМ АРМ "Орион ПРО" Программой Uprog (Uprog.exe) или программой SHLEIFES (SHLEIFES.exe) делали опрос приборов? 2-я кдл находится?
Как вариант -поменяйте другой (из свободного диапазона 1-126) адрес в КДЛ и в АРМ "Орион ПРО".

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #5 Vse » 05.08.2015, 11:03

у вас схема не корректна!
Вложения
Схема ПРАВИЛЬНАЯ.jpg

ssa345
Автор темы
ssa345
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Прораб

Непрочитанное сообщение #6 ssa345 » 05.08.2015, 11:06

Vse писал(а):При ВЫКЛЮЧЕННОМ АРМ "Орион ПРО" Программой Uprog (Uprog.exe) или программой SHLEIFES (SHLEIFES.exe) делали опрос приборов? 2-я кдл находится?
Как вариант -поменяйте другой (из свободного диапазона 1-126) адрес в КДЛ и в АРМ "Орион ПРО".
Uprogom тоже не видится. Но если ее физически повесить сразу за прибором №1 (на маленьком куске кабеля), то она видна. Кабель от прибора №1 до №2 вызвонен и исправен его длина порядка 50 м.

ssa345
Автор темы
ssa345
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: Прораб

Непрочитанное сообщение #7 ssa345 » 05.08.2015, 11:07

Vse писал(а):у вас схема не корректна!
Да прошу прощения не правильно нарисовал) но сути это не меняет Год все работало а сейчас начались траблы.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #8 Vse » 05.08.2015, 11:10

1)При ВЫКЛЮЧЕННОМ АРМ "Орион ПРО" и с2000м переведённый в режим"программирования" Программой Uprog (Uprog.exe) или программой SHLEIFES (SHLEIFES.exe) сделалайте опрос приборов.


2) интерфейс rs-485 должен проложен "витой парой" и каждый изолированный участок должен обЪеденён клеммой "0 Вольт". согласующие перемычки на приборах(R=620 Ом-он же "терминатор"-для "погашения" отражённых сигналов) должны быть установлены на первом и последнем приборах.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-КДЛ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей
Боты: MailRu [Bot]

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности