Задержка перехода в "Тревогу"

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #1 BODOM » 18.06.2015, 11:04

Имеется КДЛ(2.12) с подключенными АР2, на которые посажены сигнализаторы потока жидкости. При подкачке системы идёт сработка СПЖ и соответственно система уходит в "Пожар". В настройках КДЛ пункт "Время задержки перехода в тревогу" отображается серым цветом, т.е. это значение не поменять. Может кто сталкивался с такой проблемой? :-(

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 18.06.2015, 12:12

Данный параметр годится только для типа ШС №7 "Входной".

BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 BODOM » 18.06.2015, 12:44

pet-and писал(а):Данный параметр годится только для типа ШС №7 "Входной".
Т.е. решения данной проблемы другими методами нет, получается?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 18.06.2015, 13:02

Да, глупо как-то получается. При использовании Вашей связки железяк впрямую от ложняков не уйти.
Можно попробовать следующее: тип ШС №7 "Входной", поставить задержку тревоги; далее использовать переименование событий, т.е. "Тревога" переименовывается в "Пожар" со всеми атрибутами пожара. Выходы по "Тревоге" отработают. Главное учесть, что пульт передаст сигнал "Тревога" и если Вам необходимо получить "Пожар", допустим на АРМ-е, то и там придется кое-что дописать.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 19.06.2015, 07:56

Можно ещё датчики подключить на Входной, к нему реле, и реле уже пусть жмёт другой шлейф, который Пожар.

BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #6 BODOM » 19.06.2015, 10:00

pet-and писал(а):Да, глупо как-то получается. При использовании Вашей связки железяк впрямую от ложняков не уйти.
Можно попробовать следующее: тип ШС №7 "Входной", поставить задержку тревоги; далее использовать переименование событий, т.е. "Тревога" переименовывается в "Пожар" со всеми атрибутами пожара. Выходы по "Тревоге" отработают. Главное учесть, что пульт передаст сигнал "Тревога" и если Вам необходимо получить "Пожар", допустим на АРМ-е, то и там придется кое-что дописать.
Спасибо. Попробуем так сделать :-):

BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 9 лет 2 месяца
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #7 BODOM » 19.06.2015, 10:02

Sia-Ori писал(а):Можно ещё датчики подключить на Входной, к нему реле, и реле уже пусть жмёт другой шлейф, который Пожар.
И Вам спасибо. Тоже неплохой вариант. :a_g_a: