C2000-КДЛ. Большое время отклика

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


templton
Автор темы
templton
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 templton » 21.01.2015, 20:08

Такая проблема.
Имею: С2000-М, Сигнал-20П, СП1, С2000-КДЛ и 70 расширителей. На каждом шлейфе расширителя стоит тревожная кнопка без фиксации. При кратковременном нажатии кнопки на СП1 должно замкнуться реле.
У меня происходит следующее.
Беру какой-нибудь шлейф расширителя под охрану. Пульт думает секунд 8-12 и после этого берет шлейф под охрану. Снятие проходит без задержки. При общем взятии та же самая задержка перед началом взятия. Но на сигнал-20 команда уходит быстро - как и должно быть.
Но проблема не в этом.

Проблема вот в чем.
Подхожу к кнопке в составе шлейфа адресного расширителя. Нажимаю ее и далее возможны два варианта:
Вариант 1. Кратковременное нажатие кнопки и через 5-6 секунд на пульте проходит команда на включение реле. Задержек перехода в тревогу нигде нет (ни в конфигурации С2000-М - программа управления реле №3, задержка 0; ни в С2000-КДЛ);
Вариант 2. Кратковременное нажатие результата не дает. Команда на включение реле проходит только при длительном нажатии кнопки (те самые 8-12 секунд).

В большинстве случае имею вариант 2.
Тип шлейфа в КДЛ ставил по списку каждый. Наилучший результат показал тип шлейфа - тепловой. Именно при этом типе начал появляться вышеописанный вариант 1.

При этом на пульте события: "сработка шлейфа", "включение реле" проходят без задержек. То есть тормозит команду явно не пульт, а С2000-Кдл долго определяет сработку шлейфа в составе АР-2. Такое чувство, что КДЛ опрашивает все шлейфы расширителей последовательно, тратя на опрос всех расширителей примерно 8-12 секунд. И если шлейф в момент опроса не был в сработке, то следующий его опрос будет через 8-12 секунд. Поэтому и приходится держать кнопку нажатой длительное время, чтобы КДЛ успел заметить сработку шлейфа. Бред какой-то...

P.S. Ламерскими проблемами реализации линий связи ДПЛС и RS-485 не страдаю. Про длину интерфейса, сопротивления в 620 ом, объединение 0, суммарную емкость и прочие основы организации линий связи осведомлен и всегда соблюдаю как библию ПУЭ ))

templton
Автор темы
templton
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 23.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 templton » 21.01.2015, 21:46

[quote="templton"]Такая проблема.
Имею: С2000-М, Сигнал-20П, СП1, С2000-КДЛ и 70 расширителей. На каждом шлейфе расширителя стоит тревожная кнопка без фиксации. При кратковременном нажатии кнопки на СП1 должно замкнуться реле.
У меня происходит следующее.
Беру какой-нибудь шлейф расширителя под охрану. Пульт думает секунд 8-12 и после этого берет шлейф под охрану. Снятие проходит без задержки. При общем взятии та же самая задержка перед началом взятия. Но на сигнал-20 команда уходит быстро - как и должно быть.
Но проблема не в этом.

Проблема вот в чем.
Подхожу к кнопке в составе шлейфа адресного расширителя. Нажимаю ее и далее возможны два варианта:
Вариант 1. Кратковременное нажатие кнопки и через 5-6 секунд на пульте проходит команда на включение реле. Задержек перехода в тревогу нигде нет (ни в конфигурации С2000-М - программа управления реле №3, задержка 0; ни в С2000-КДЛ);
Вариант 2. Кратковременное нажатие результата не дает. Команда на включение реле проходит только при длительном нажатии кнопки (те самые 8-12 секунд).

В большинстве случае имею вариант 2.
Тип шлейфа в КДЛ ставил по списку каждый. Наилучший результат показал тип шлейфа - тепловой. Именно при этом типе начал появляться вышеописанный вариант 1.

При этом на пульте события: "сработка шлейфа", "включение реле" проходят без задержек. То есть тормозит команду явно не пульт, а С2000-Кдл долго определяет сработку шлейфа в составе АР-2. Такое чувство, что КДЛ опрашивает все шлейфы расширителей последовательно, тратя на опрос всех расширителей примерно 8-12 секунд. И если шлейф в момент опроса не был в сработке, то следующий его опрос будет через 8-12 секунд. Поэтому и приходится держать кнопку нажатой длительное время, чтобы КДЛ успел заметить сработку шлейфа. Бред какой-то...