Нет связи между С2000 КДЛ и С2000 USB

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы
SpecPoTeh
SpecPoTeh
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 11.12.2012
С нами: 3 года 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #21 SpecPoTeh » 29.03.2013, 12:47

AlexRuden писал(а):
SpecPoTeh писал(а):Вот этот параметр меня напрёг сильно: 350 кОм, у исправного 600 Ом.
Это при установленной перемычке? Если да, то вкрутите между А и В резистор 620 Ом и попробуйте прочитать.
Попробовал, результат тот же, т.е. никакой.

gerceg89
gerceg89
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #22 gerceg89 » 20.01.2015, 07:29

Ребята помогите разобраться с такой ситуацией: я восстановил один объект и на нем возникла такая проблема до этого половина этажа работало а половина нет прошел по шлейфу нашел один датчик до которого не представляется возможным достать, я отрезал кабель и подключил мимо того датчика теперь на кдл к моргает линия а компьютер также не видит эту зону при опросе uprog - ом пишет не подключен, помогите разобраться. Сп2 тоже моргает, та зона которая работала то есть индикатор на дипах моргал исправно теперь вообще не моргает но питагие есть, а та сторона которая была без питания теперь моргает как при отсутствии обмене данных с компьютером

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 3 года 3 месяца
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #23 Sanseyis » 20.01.2015, 10:03

Не совсем конечно понятно что у Вас за проблема, смотрите в той зоне которую подключили, есть прибор с перепутанной полярностью или кз.

gerceg89
gerceg89
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #24 gerceg89 » 20.01.2015, 16:10

Sanseyis писал(а):Не совсем конечно понятно что у Вас за проблема, смотрите в той зоне которую подключили, есть прибор с перепутанной полярностью или кз.
Хорошо, спасибо за помощь