Глюк С2000-КДЛ

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


itso
Автор темы
itso
Автор темы
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 itso » 23.05.2012, 02:50

Прошу, подскажите. совместно работают пуль с2000м, кдл, орион 7.5.2. на протяжении двух лет никаких замечания, но в течении последнего месяца вышли из строя 2 КДЛ.
При снятии с охраны объекта, запрос на снятие (по строке информации в Орион) отправляется бесконечной количество раз, и объект охраны не реагирует на все действия. При замене КДЛ все в норме.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 15.07.2012, 12:55

Проверьте источник питания.
Опишите подробнее структуру системы. Длина и схема прокладки RS-485.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-КДЛ»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 9 гостей