Первое сообщение
Здравствуйте. КПБ на объекте начали постоянно отключать вентиляцию и открывать клапаны дымоудаления. КПБ подключены к исполнительным устройствам через УК\ВК. Пожаров или ложных сработок нет. Думал о залипании УК\ВК, но в отключенном состоянии все...
Последнее сообщение
В частности пытаюсь разобраться с кпб под 12 адресом
Смотрите. Касательно КПБ с адресом 12: выходы 1, 2, 3 и 6 в управляющих имеют, помимо тактики, ещё и Сценарий1, в разрешающем условии которого значится следующее:
Состояния: "Пожар 2",...