C2000-2 в режиме шлюз

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 ll757 » 29.05.2013, 17:46

Столкнулся с такой проблемой .С2000-2 работает в режиме ШЛЮЗ.Заказчик обьекта хочет,чтобы не было времени на прохождение шлюза(у них там раздевалка для стерильной одежды).Как решить задачу.Если увеличить время на проход шлюза ,допустим 15 минут , то пока человек не выйдет из шлюза другие не смогут в шлюз войти .Нужно оставить только блокировку дверей (если одна открыта то другую открыть нельзя)и наоборот.Стоит:контроллер с2000-2., электромагнитные замки ,.смк на дверях ,кнопки внутри ,снаружи считыватели .У меня пока такое решение .Добавляем к контроллеру два УК ВК-02 и через них во время открывания, допустим 1двери ,прерываем цепь 2 считывателя, например по плюсу ТМ. А режим поставить-две двери на вход.Кто что посоветует.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 30.05.2013, 15:18

Не совсем понятно, что вы имеете ввиду -
Время на вход в шлюз после предоставления доступа по идентификатору, а также время
на выход из шлюза после нажатия кнопки "ВЫХОД" определяются параметром "Время
ожидания прохода". 0,125…8192 с (0,125 с…2 ч 16 мин 32 с)
2.5.3 Настройка конфигурации
1) Установить режим работы контроллера "Шлюз".
2) Установить "Время ожидания прохода" (рекомендуется 10 секунд).
3) Установить "Время пребывания в шлюзе" (рекомендуется 20 секунд).
Вам мало времени 2 часа ?
Курите man'ы , господа.

ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 ll757 » 30.05.2013, 18:07

проблему вы не поняли .как вообще сделать чтобы времени на проход шлюза не было .кто то за 10 секунд пройдет а кто то час там будет находиться но контроллеру это не надо регистрировать .ведь если первый человек зайдет и будет в шлюзе переодеваться то ему время на прохождение надо ставить ну минут 10 а второй человек чтобы пройти в шлюз будет ждать 10 минут потом третий человек и т д если поставить время прохода 30 секунд то люди не успеют переодеться и им надо будет выйти откуда зашли и снова делать проход шлюза. как убрать время на проход

INJENER
INJENER
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 09.01.2013
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: инженер-наладчик-проектировщик
Откуда: Оренбург

Непрочитанное сообщение #4 INJENER » 31.05.2013, 06:30

Вы что хотите-то? Чтобы при нахождении человека в шлюзе другие смогли войти?
"Время пребывания в шлюзе" означает то время, которое человеку разрешено там находиться, как только человек покинет шлюз, другой сразу же сможет зайти. И не надо ждать 2 часа. Если неправ - поправьте

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 31.05.2013, 08:49

С2000-2 - только в режиме две двери и никак иначе.
Режим Шлюз для вас не годится.
Сделать взаимоблокировку дверей можно навесной логикой. УК-ВК мне для этих целей не нравятся, нужны реле с меньшим потреблением, и вешать их прямо на герконные цепи. Рвать питание считывателя - смотря какой тип считывателя. Ели толкьо контактная площадка для ТМ - можно. Другим считывателями отключать питание не надо, он же при подаче будет некоторое время приходить в себя и пищать. Блокировать нужно замковые цепи, у вас же внутри кнопки стоятю
полна концигурация включает в себя ещё и светофорчики с индикацией состояния двери, если противоположная открыта - то светим красным, чтоб человек и не пытался открыть дверью.

ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 ll757 » 31.05.2013, 19:44

SIA-ORI СПАСИБО ЗА СОВЕТ я сам из ростова ук вк уже куплены запас по питанию есть для них да и корпус у них есть не надо придумывать куда прятать реле световая индикация планировалась изначально но смета и так была большая (шлюзов всего семь) сейчас заказчик хочет в эти шлюзы поставить электропривода вместо доводчиков(отговорить не получилось) так что будет новый головняк :как совместить с2000-2 с контроллером электропривода

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 01.06.2013, 07:42

УК-ВК/02 с его управляющим током реле 70 мА годится только к подключению на релейные выходы контроллера С2000-2. И ситуация, когда время работы замка прошло, а дверь удерживается открытой - приведёт к открытию обоих дверей шлюза.
Камешная дверная автоматика может организовывать шлюз собственными средствами, а на С2000-2 оставить только внешние считыватели.
Проблемы установки реле решаются просто - покупается металлический ящик ЩРН-какой-то, стоит тыщщу-полторы, размещать в нём можно сразу все ваши 7 С2000-2 и реле, на дин-рейках.

ll757
Автор темы
ll757
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28.04.2013
С нами: 3 года 7 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 ll757 » 02.06.2013, 15:28

В ситуации когда время работы замка прошло думаю решить так -выставить побольше время (не 10 секунд а например несколько минут )и обязательно выставить параметр Выключать при закрывании Посоветуйте какую модель дверной автоматики фирмы CAME взять а то на сайте у них огромный выбор