можно ли каким либо образом (централизованно, через ОрионПро либо с с2000-м) задать шлейфу с2000-2 параметры без права снятия, восстановление после тревоги

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 19.02.2013, 23:42

Без права снятия - в Орионе, присвоить разделу свойство "особо охраняемый", пароль оператора сделать без прав на особо охраняемые разделы. В С2000 М, создать уровень доступа без прав на снятие раздела.

Восстановление после тревоги - создать сценарий. Событие - "тревога в разделе", шаг - "взятие раздела на охрану".

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 23.02.2013, 11:36

Без права снятия? А включить шлейф как 24ч тревожный в конфигурации? Он же не снимается

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 attikus » 27.02.2013, 13:58

Sia-Ori писал(а):Без права снятия? А включить шлейф как 24ч тревожный в конфигурации? Он же не снимается
Sia-Ori, а вы видели конфигурацию с2000-2?

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 attikus » 27.02.2013, 14:05

прораб писал(а):Без права снятия - в Орионе, присвоить разделу свойство "особо охраняемый", пароль оператора сделать без прав на особо охраняемые разделы. В С2000 М, создать уровень доступа без прав на снятие раздела.

Восстановление после тревоги - создать сценарий. Событие - "тревога в разделе", шаг - "взятие раздела на охрану".

это тоже будет не айс, шлейф может находиться долгое время в состоянии тревога, сценарий будет вызывать сам себя постоянно т.к. при взятии будет получать тревогу по шлейфу или невзятие и вообще больше не вызовется

скорее всего нужен алгоритм на подобие технологического шлейфа, который постоянно отслеживает состояние ШС на С2000-2, какие ещё есть идеи?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 27.02.2013, 14:24

attikus писал(а):это тоже будет не айс, шлейф может находиться долгое время в состоянии тревога, сценарий будет вызывать сам себя постоянно т.к. при взятии будет получать тревогу по шлейфу или невзятие и вообще больше не вызовется

скорее всего нужен алгоритм на подобие технологического шлейфа, который постоянно отслеживает состояние ШС на С2000-2, какие ещё есть идеи?

:sh_ok: Вы Описание макроязыка сценариев «ОРИОН-Scripts» читали, чтобы так утверждать?

прораб правильную идею выдал, хотя можно и не делать особо охраняемый - только написать сценарий.
Курите man'ы , господа.

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 attikus » 27.02.2013, 16:44

AlexRuden писал(а):
attikus писал(а):это тоже будет не айс, шлейф может находиться долгое время в состоянии тревога, сценарий будет вызывать сам себя постоянно т.к. при взятии будет получать тревогу по шлейфу или невзятие и вообще больше не вызовется

скорее всего нужен алгоритм на подобие технологического шлейфа, который постоянно отслеживает состояние ШС на С2000-2, какие ещё есть идеи?

:sh_ok: Вы Описание макроязыка сценариев «ОРИОН-Scripts» читали, чтобы так утверждать?

прораб правильную идею выдал, хотя можно и не делать особо охраняемый - только написать сценарий.
читал.

задача такова: есть кнопка у охранника, при нажатии на которую шлейф с2000-2 переходит из обрыва в 8.2кОм в норму, контроллер переходит в режим запрета доступа при взятии ШС1, при отжатии кнопки шлейф обрывается контроллер должен переходить в обычный режим доступа.

на данный момент в контроллере установлена блокировка при взятии ШС1, но при возникновении тревоги по ШС1 доступ блокируется до снятия с охраны, скриптом я могу при возникновении тревоги снять шс1 с охраны, а как скриптами отследить восстановлении ШС1 и запустить сценарий на взятие?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #8 AlexRuden » 27.02.2013, 16:58

attikus писал(а):задача такова: есть кнопка у охранника, при нажатии на которую шлейф с2000-2 переходит из обрыва в 8.2кОм в норму, контроллер переходит в режим запрета доступа при взятии ШС1, при отжатии кнопки шлейф обрывается контроллер должен переходить в обычный режим доступа.

на данный момент в контроллере установлена блокировка при взятии ШС1, но при возникновении тревоги по ШС1 доступ блокируется до снятия с охраны, скриптом я могу при возникновении тревоги снять шс1 с охраны, а как скриптами отследить восстановлении ШС1 и запустить сценарий на взятие?
Дык а в чем проблемма развить свою мысль в сторону тех.шс и написать 2 сценария.
1 сценарий. - при нарушении тех.шс блокирует считыватель.
2 сценарий . - при восстановлении тех.шс восстанавливает доступ по считывателю.
Курите man'ы , господа.

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 attikus » 27.02.2013, 17:12

а то что в с2000-2 он может быть только охранным?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 27.02.2013, 17:25

attikus писал(а):а то что в с2000-2 он может быть только охранным?
Почему такое условие?
задача такова: есть кнопка у охранника, при нажатии на которую шлейф с2000-2 переходит из обрыва в 8.2кОм в норму, контроллер переходит в режим запрета доступа при взятии ШС1, при отжатии кнопки шлейф обрывается контроллер должен переходить в обычный режим доступа.
Либо измените эту тактику, либо запускайте бесконечный скрипт при старте системы и отслеживайте\выполняйте нужные действия.
Курите man'ы , господа.

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 attikus » 27.02.2013, 17:37

я бы изменил еслиб это можно было, в конфигурации прибора с2000-2 это не меняется тип ШС.
вопрос в другом, если в Орионе выставить тип шлейфа - технологический, от этого изменятся ли получаемые данные (будет ли ШС передавть инфу о состоянии?)

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 27.02.2013, 18:19

attikus писал(а):я бы изменил еслиб это можно было, в конфигурации прибора с2000-2 это не меняется тип ШС.
вопрос в другом, если в Орионе выставить тип шлейфа - технологический, от этого изменятся ли получаемые данные (будет ли ШС передавть инфу о состоянии?)
Я не про тип ШС говорил. А про сопротивление 8 кОм, зачем так?
Вы можете подробно описать ситуацию, а получается хрен пойми что.

Во-первых -

Спойлер
1.2.12 Контроллер передает по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (АРМ "Орион"
или пульт "С2000") следующие сообщения:
− "Идентификация" – при проходе по "правилу двух (трех) лиц" завершена
идентификация первого (или второго) лица;
− "Доступ предоставлен";
− "Проход" – после предоставления доступа зафиксирован проход в зону доступа;
− "Запрет доступа" – доступ по известному контроллеру ключу запрещен;
− "Доступ отклонен" – предъявлен неизвестный контроллеру ключ, когда не было связи
с сетевым контроллером (сообщение сохраняется в буфере);
− "Доступ закрыт" – доступ по ключам закрыт для всех;
− "Доступ открыт" – открытие свободного прохода;
− "Доступ восстановлен" – восстановление нормального режима доступа;
− "Снятие ШС";
− "Взятие ШС";
− "Задержка взятия";
− "Невзятие ШС";
− "Тревога ШС";
− "Идентификация хозоргана" – к считывателю поднесен идентификатор для
управления взятием или снятием ШС контроллера;
− "Дверь заблокирована" – дверь слишком долго открыта (более 30 с);
− "Дверь взломана" – дверь открыта без предоставления доступа;
− "Восстановление целостности двери" – дверь закрыта после "взлома" или "блокировки";
− "Тревога взлома" – корпус контроллера открыт;
− "Восстановление контроля взлома" – корпус контроллера закрыт;
− "Авария питания" – понижение или превышение напряжения питания свыше
допустимого;
− "Восстановление питания";
− "Авария батареи" – понижение напряжения батареи, резервирующей питание часов
реального времени, либо ее изъятие;
− "Восстановление батареи";
− "Локальное программирование" – включение режима программирования ключей
с помощью МАСТЕР-ключа либо перепрограммирование МАСТЕР-ключа;
− "Запуск теста" – включение режима "Диагностика";
− "Включение/выключение реле" – изменение режима включения реле.
Во-вторых - в каком режиме контроллер? Режим "турникет"? почему свободен ЩС? Реле оба заняты?

И что такое у вас норма? "норма и снят" или "норма и взят" ?
Курите man'ы , господа.

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 attikus » 27.02.2013, 18:43

Я не про тип ШС говорил. А про сопротивление 8 кОм, зачем так?
резистор 8 кОм, выбран исходя из технической документации на контроллер, для режима охранного шлейфа.

Вы можете подробно описать ситуацию, а получается хрен пойми что.
ситуация довольно подробно описана, я вам не в первый раз указываю на проблему что в контроллере с2000-2 шлейфы ШС1 и ШС2 установлены как охранные и тип их нельзя менять, оконечный резистор также фиксирован 8.2 кОм.

Во-первых -

Спойлер
1.2.12 Контроллер передает по интерфейсу RS-485 на сетевой контроллер (АРМ "Орион"
или пульт "С2000") следующие сообщения:
− "Идентификация" – при проходе по "правилу двух (трех) лиц" завершена
идентификация первого (или второго) лица;
− "Доступ предоставлен";
− "Проход" – после предоставления доступа зафиксирован проход в зону доступа;
− "Запрет доступа" – доступ по известному контроллеру ключу запрещен;
− "Доступ отклонен" – предъявлен неизвестный контроллеру ключ, когда не было связи
с сетевым контроллером (сообщение сохраняется в буфере);
− "Доступ закрыт" – доступ по ключам закрыт для всех;
− "Доступ открыт" – открытие свободного прохода;
− "Доступ восстановлен" – восстановление нормального режима доступа;
− "Снятие ШС";
− "Взятие ШС";
− "Задержка взятия";
− "Невзятие ШС";
− "Тревога ШС";
− "Идентификация хозоргана" – к считывателю поднесен идентификатор для
управления взятием или снятием ШС контроллера;
− "Дверь заблокирована" – дверь слишком долго открыта (более 30 с);
− "Дверь взломана" – дверь открыта без предоставления доступа;
− "Восстановление целостности двери" – дверь закрыта после "взлома" или "блокировки";
− "Тревога взлома" – корпус контроллера открыт;
− "Восстановление контроля взлома" – корпус контроллера закрыт;
− "Авария питания" – понижение или превышение напряжения питания свыше
допустимого;
− "Восстановление питания";
− "Авария батареи" – понижение напряжения батареи, резервирующей питание часов
реального времени, либо ее изъятие;
− "Восстановление батареи";
− "Локальное программирование" – включение режима программирования ключей
с помощью МАСТЕР-ключа либо перепрограммирование МАСТЕР-ключа;
− "Запуск теста" – включение режима "Диагностика";
− "Включение/выключение реле" – изменение режима включения реле.
по шлейфу передаваемые сообщения:
− "Снятие ШС";
− "Взятие ШС";
− "Задержка взятия";
− "Невзятие ШС";
− "Тревога ШС";
мы не отследим восстановление ШС

исходя из описания легче всего завязаться на тампер вскрытия, тампер нарушен - блокирование доступа, тампер восстановлен - восстановление доступа, но это неправильно.

Во-вторых - в каком режиме контроллер? Режим "турникет"? почему свободен ЩС? Реле оба заняты?
контроллер в режиме одна дверь на вход\выход, оба шлейфа свободны (занимаем только ШС1 сигналом блокировки), занято только реле1 замком двери.
И что такое у вас норма? "норма и снят" или "норма и взят" ?
норма - шс1 = 8.2 кОм, обрыв - шс1 = 0 кОм, как только ШС1 переходит из обрыва в норму должно происходить взятие

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #14 Sia-Ori » 27.02.2013, 19:36

attikus писал(а):
Sia-Ori писал(а):Без права снятия? А включить шлейф как 24ч тревожный в конфигурации? Он же не снимается
Sia-Ori, а вы видели конфигурацию с2000-2?
Встречный вопрос :)
В упроге или в орионе-про?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #15 Sia-Ori » 27.02.2013, 19:42

AlexRuden писал(а):
attikus писал(а):а то что в с2000-2 он может быть только охранным?
Почему такое условие?
Болид так сделал.
С2000-4 - технологический, с выставлением значений перехода по состояниям, С2000-2 - нет такого.

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #16 attikus » 27.02.2013, 20:16

Sia-Ori писал(а):
attikus писал(а):Sia-Ori, а вы видели конфигурацию с2000-2?
Встречный вопрос :)
В упроге или в орионе-про?

в упроге конечно, я про эту проблему и говорю.

в орионе можно сделать шлейф 24часовым, без права снятия и т.д., мы увидим тревогу, но не сможем увидеть восстановление ШС, взятие под охрану нужно будет инициировать из Ориона

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #17 AlexRuden » 27.02.2013, 21:00

attikus писал(а):контроллер в режиме одна дверь на вход\выход, оба шлейфа свободны (занимаем только ШС1 сигналом блокировки), занято только реле1 замком двери.

норма - шс1 = 8.2 кОм, обрыв - шс1 = 0 кОм, как только ШС1 переходит из обрыва в норму должно происходить взятие

Интерфейс считывателя какой? Виганд или тачмемори?
Курите man'ы , господа.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #18 Sia-Ori » 27.02.2013, 21:02

У нас же есть ещё ШС2, можно их переключать. Кнопка с полной группой? C, NC, NO, и вместо восстановления ШС1 ловить скриптом тревогу ШС2

attikus
Автор темы
attikus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 15.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #19 attikus » 27.02.2013, 21:16

AlexRuden, считыватель подключен по TM.
Sia-Ori, да, вариант, только для этого нужен ещё один свободный проводок от контроллера(в подвале) до кнопки(в помещении диспетчера), учитывая что кнопка включает домофон, то скорее всего придется городить отдельную кнопку. Желательно решить вопрос минимум вмешательств в перекоммутацию, т.к. объект удаленный.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #20 AlexRuden » 27.02.2013, 21:28

Ну в общем есть несколько вариантов.

Проше всего крутить бесконечный цикл, проверяющий ШС1 (если НЕ ВЗЯТ, то пытаемся брать, если ТРЕВОГА, то блокируем считыватель, и пытаемся взять ШС1, если удалось ВЗЯТь, то разблокируем считыватель).
Курите man'ы , господа.