СКУД

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #61 google » 09.09.2019, 09:36

Alik1881 писал(а):Ещё такой вопрос,из практики,подскажите пожалуйста ,какая максимальная длина 485 на одной линии?то есть,от езернету вышли,и на линии 5 с2000-2,какова максимальная длина линии(из вашей практики)?
Болид рекомендует не более 3 км. при сечении не менее 0,5 кв. мм.
Самое большое на моей практике было порядка 1200 - 1300 метров: кабель был что-то типа КВК или КСВ 0,5 скрученный парами, прокладывался в земле и в металлическом лотке в соотношении примерно 50/50. Всё работало.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #62 pet-and » 09.09.2019, 11:14

google писал(а):Болид рекомендует не более 3 км.
Это по пути следования ещё и С2000-ПИ, парочку, в режиме повторителя надо воткнуть, иначе работать точно не будет.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #63 google » 09.09.2019, 11:27

pet-and, при идеальных условиях, я думаю, заработает. Но где же их взять, эти условия.
Провести бы эксперимент какой.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #64 pet-and » 09.09.2019, 11:52

google писал(а):при идеальных условиях, я думаю, заработает.
Уверен, что нет.
По стандарту, не более 1200 метров, витой пары 5 категории. Практика показывает, что к границам ёмкости, длины и т.п., лучше не приближаться.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #65 google » 09.09.2019, 12:30

pet-and, на 1200 работало без проблем. А это не просто кабель в поле был кинут - действующее промышленное предприятие, плюсом половина трассы проходила в металлических лотках, что негативно должно сказываться на ёмкости кабеля.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #66 прораб » 09.09.2019, 12:57

Провести бы эксперимент какой.


Проводили. По стандартной витой паре - 1 км. На 1,5 работает, но неустойчиво, с отвалами (подключали Сигнал 20П и два С2000-4)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #67 google » 09.09.2019, 13:17

pet-and писал(а):Уверен, что нет.
По стандарту, не более 1200 метров, витой пары 5 категории. Практика показывает, что к границам ёмкости, длины и т.п., лучше не приближаться.
Откопал я тот проект, где я писал про линию 1200 метров, там ситуация ещё интереснее оказывается была. Общая длина сегмента составляла 3800 метров, ограниченная ПИ с двух сторон. Что-то типа того:
Без имени 1.jpg


Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
прораб писал(а):По стандартной витой паре
У стандартной витой пары сечении не более 0,3

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #68 Alik1881 » 09.09.2019, 13:45

google писал(а):Откопал я тот проект, где я писал про линию 1200 метров, там ситуация ещё интереснее оказывается была. Общая длина сегмента составляла 3800 метров, ограниченная ПИ с двух сторон. Что-то типа того:
спасибо большое за беспокойство!Слава богу такой длины у меня в проекте не будет, максимальная длина от прибора до прибора гдето 500-600 метров, кабель будет витая пара 6-ой категории.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #69 google » 09.09.2019, 14:30

Alik1881 писал(а):гдето 500-600 метров, кабель будет витая пара 6-ой категории
На таких длинах работает без сбоев. Главное не забыть объединить 0, если питание приборов от разных источников и отсутствует разделение ПИшками, а также установить в нужных местах перемычки.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #70 Alik1881 » 09.09.2019, 19:47

также установить в нужных местах перемычки.
Всмысле на первом и последнем устройстве да?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #71 google » 09.09.2019, 20:47

Да

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #72 Alik1881 » 12.09.2019, 20:34

Доброго времени суток !Поступил от заказчика новый финт.значит ,на вход в столовку будет установлен турникет однонаправленный,вход по карте,выход через дверь(без ридера).
Задача номер 1.сделать так,чтобы каждый сотрудник смог пройти через турникет только один раз в сутки во время обеда.
Подскажите,как выстроить данную конфигурацию?
Задача 2.на раздаче еды должен быть установлен карт ридер(подключенный к тому же контроллеру ,что и турникет,но на проход не влияет никак).его задача такова,если приходят поситители(визиторы),они пробивают свою карту на этот ридер.делается это для того,чтобы потом можно было отследить количество выданных пайков не работникам предприятия,а гостям.
Вот тут вообще мозг мой поплыл как и где это будет фиксироваться и где потом можно отчётом снять эту статистику?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #73 DruG » 13.09.2019, 03:08

1. всего один раз за время обеда или много раз, но только во время обеда? в первом варианте попробовать поиграться в антипассбеком, т.к. выхода из контролируемой зоны уже не будет, то и зайти туда нельзя будет, правда я никогда его не настраивал :du_ma_et: во втором варианте - окно времени на время обеда, ни до, ни после этого времени турникет уже не пропустит, можно даже разные временные рамки для отделов, чтобы столовку не нагружать сразу толпой.

2. ну если только потом, по отчёту с этого считывателя посчитать количество Доступ предоставлен или Запрет доступа (если визиторов не прописывать в контроллер), т.е. просто количество строк этих событий в том же экселе.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #74 Alik1881 » 13.09.2019, 08:50

DruG писал(а):1. всего один раз за время обеда или много раз, но только во время обеда?
да, один раз во время обеда.если поставить временной антипассбак?просто на сколько я знаю, включая антипассбак ,необходимо потом пробиться на выход(а его нет в этой зоне),иначе я не получу доступ вообще никуда потом.

Dean M
Dean M
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #75 Dean » 13.09.2019, 09:44

Alik1881 писал(а):
DruG писал(а):1. всего один раз за время обеда или много раз, но только во время обеда?
да, один раз во время обеда.если поставить временной антипассбак?просто на сколько я знаю, включая антипассбак ,необходимо потом пробиться на выход(а его нет в этой зоне),иначе я не получу доступ вообще никуда потом.

Вроде как временной анипассбек можно сделать зонально.
То есть работает только в этой зоне, на этом турникете по времени. Плюс прикрутить окна времени. По сути, получится что пассбек будет работать только на нужном турникете, и будет скидываться через сутки. А временное окно ограничит проход в неположенное время.
Я правда такого не делал, нужно экспериментировать.

2. А что мешает визиторов загнать в отдельное подразделение, которое не будет попадать в выгрузку. Тогда и второй считак не нужен.
Не?

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #76 Alik1881 » 13.09.2019, 12:47

Dean писал(а):А что мешает визиторов загнать в отдельное подразделение, которое не будет попадать в выгрузку
прошу прощения, а тут можно поподробней?

Dean M
Dean M
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #77 Dean » 16.09.2019, 05:01

Alik1881 писал(а):
Dean писал(а):А что мешает визиторов загнать в отдельное подразделение, которое не будет попадать в выгрузку
прошу прощения, а тут можно поподробней?
Ну Вы же, в АБД заносите сотрудников? Каждому сотруднику присваиваете компанию/подразделение/должность.
А когда пользуетесь генератором отчета, выбираете по какому подразделению сделать выгрузку.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #78 Alik1881 » 16.09.2019, 13:33

Dean писал(а):А когда пользуетесь генератором отчета,
просто посоветуйте, в проекте есть необходимость в учете рабочего времени,т.е бухгалтерия должна для з\п снимать ежемесячный отчет о присутствии на работе,вы советуете это делать через модуль урв или с го(отчеты)?просто часто я слышу, что в основном урв не пользуются, а используют генератор отчетов

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #79 прораб » 16.09.2019, 15:17

УРВ считает отработанное время, а генератор отчётов - это просто табличные отчёты с фильтрами.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 42
Репутация: 2
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 5 лет 1 месяц
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #80 Alik1881 » 16.09.2019, 21:29

Доброго времени суток всем.никак не могу найти инфу,по настройке всплывающего окна в оперативной задачи при поднесении карты доступа.подскажите где почитать об этом


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-2»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности