Alan писал(а):На первом объекте где все хорошо на экране пульта С2000 отображается "РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ"
На втором объекте где все не совсем хорошо, на экране пульта С2000 отображается "РЕЖИМ ПИ". Завтра уточню возможно и ошибаюсь.
На первом объекте у вас поновее пульт значит, на втором совсем древний. Если пульт работает в режиме ПИ, считай его не существует. У меня тогда риторический вопрос: каким образом подключены приборы к компу? Если сейчас всё работает в таком виде, пока не стоит заморачиваться.
Alan писал(а):Но хотелось бы у Вас спросить: а нельзя ли это сделать после установки того самого С2000-2 (из за которого ведется эта дискуссия) и предоставления доступа 7 двери?
Можно и так. Как я понял, вам осталось подсоединить замок к С2000-2. Если хотите удостовериться в работоспособности С2000-2 не подключая замка (так понял еще не разобрались как его подключить), подключите к К1 тестер в режиме прозвонки, если С2000-2 настроен правильно, то зуммер на тестере должен запищать (контакты замкнуты, на электромагнит поступает питание), потом поднесите карту к считывателю - тестер должен прекратить пищать (контакты реле разомкнулись, на электромагнит питание перестает поступать), через некоторое время тестер опять должен запищать.
Таким образом вы убедитесь в правильной настройке и работоспособности С2000-2.
DruG писал(а):это лишние включения/выключения системы, для начала надо ознакомиться с конфигой, а уже потом при необходимости быстренько отключить систему, поправить косяки, залить в прибор и включить в работу и снова считать конфиг прибора в АБД.
Не вижу ничего страшного в включениях/выключениях системы. Ведь чтобы ознакомиться с конфигой всё равно придётся запускать Упрог.