Непрочитанное сообщение #1 NSKlon » 15.01.2018, 10:19

Подскажите, пожалуйста, решение проблемы (тех.поддержка послала лесом ...)
Запустил СКУД на "Орион Про 1.20.2" с контроллерами С2000-2. На паре точек прохода заказчик потребовал создать несколько интервалов "входа/выхода" для разных групп сотрудников. В процессе обнаружил, что когда интервал времени, записанный в контроллер проходит ч.з. 00.00 - контроллером он не обрабатывается и доступ не предоставляется.

Например, надо что бы сотрудник мог выходить в период с 20.00 до 08.00, а заходить только с 7.00 до 09.00.
Прописываю в С2000-2 эти интервалы (временные окна в уровнях доступа) - в результате "на выход" получаю - "доступ запрещен" в любое время.
Попробовал без "Ориона" - руками прописал в контроллерах эти окна времени - результат аналогичный.
Тогда я попробовал разбить окно времени "20.00 - 08.00" на два "20.00 - 23.59" и "00.00 - 08.00" - и все заработало как надо.

Но, возникла след. проблема - теперь "Орион Про" некорректно прописывает эти интервалы в контроллеры и их необходимо перепроверять и корректировать после того как заказчик что либо меняет в уровнях доступа и т.д.

Так и должно быть с интервалом "20.00 - 08.00"?
Проверял на версиях 2.01 и 2.20.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 15.01.2018, 10:53

NSKlon писал(а):я попробовал разбить окно времени "20.00 - 08.00" на два "20.00 - 23.59" и "00.00 - 08.00" - и все заработало как надо.
Это единственно возможное решение в данном ПО.
NSKlon писал(а):теперь "Орион Про" некорректно прописывает эти интервалы в контроллеры и их необходимо перепроверять и корректировать после того как заказчик что либо меняет в уровнях доступа и т.д.
после внесения изменений в уровень доступа необходимо обновлять БД в ядре (иногда и без этого работает). После этого на вкладке "пароли" в АБД синхронизировать ключи (все сразу или по одному) с неправильными данными (там есть возможность поставить такую галку).

NSKlon
Автор темы
NSKlon
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 14.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 NSKlon » 15.01.2018, 11:32

Dmitr писал(а):после внесения изменений в уровень доступа необходимо обновлять БД в ядре (иногда и без этого работает). После этого на вкладке "пароли" в АБД синхронизировать ключи (все сразу или по одному) с неправильными данными (там есть возможность поставить такую галку).
Это я то понимаю, дело в том, что после изменений в уровнях доступа Орион не всегда корректно прописывает/обновляет уровни доступа в контроллерах и затирает часть этих "разделенных окон" - но это уже другой вопрос ...

Значит добиться нормальной работы с одним окном времени типа "20.00 - 08.00" на этих контроллерах нельзя?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 15.01.2018, 12:03

Да, нельзя.