C2000-2 и электро-механический замок

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Statist81 » 28.09.2017, 15:37

Всем привет. Такая проблема:
Контроллер С2000-2, электро-механический замок и считыватель PR-EH05.
Подключен считыватель, замок на К1 и общий минус для всех замков на объекте.
Замок НО в конфигурации с2000-2 стоит включить на время, события о включении/выключении реле, геркона нет.
При считывании карточки на пульте появляется надпись о срабатывании реле, замок не открывается.
Что не так сделал?
Занимаюсь этим недавно, может не понимаю чего))
Вложения
двери 1.rar
(3.77 КБ) 173 скачивания

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 28.09.2017, 17:08

чуть-чуть не понял - один провод от замка в К1, второй в "минус", а в "плюс" то провод идёт? просто вы заострили внимание на подключении, но не до конца пояснили

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Statist81 » 28.09.2017, 18:05

Плюс на К1, туда по всем с2000-2 плюс подведен последовательно от РИП , минус общий для всех замков.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 28.09.2017, 20:18

конфигурация выглядит правильной, ну и раз на пульт сообщения прилетают, то значит настроено верно.
питание то до К1 доходит? по трассе не теряется где-нибудь?
ну и ради любопытства - реле К1 вообще физически то клацает? а то может только виртуально сообщения шлёт))
есть конечно вариант, что сам замок установлен немного криво и электромагнит просто не может вытянуть защёлку.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #5 Dmitr » 29.09.2017, 04:35

Добрый день!
может я как-то неправильно понимаю, но
Statist81 писал(а):Замок НО в конфигурации с2000-2 стоит включить на время
не должен даже теоретически работать.
НО - нормально открытое состояние, когда при отсутствии питания замок открыт. В Вашей конфигурации С2000-2, при доступе происходит подача напряжения на реле и замок закрывается. На вкладке "выходы" нужно поменять тактику работы реле на "Выключить на время".

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #6 DruG » 29.09.2017, 04:44

Dmitr писал(а):не должен даже теоретически работать.
НО - нормально открытое состояние, когда при отсутствии питания замок открыт.
тоже смутило, но думаю автор бы сразу написал, что дверь постоянно открыта, а при поднесении ключа дверь почему-то закрывается))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 29.09.2017, 06:34

Не путайте электромагнитный замок с электромеханическим. Последние могут открываться, как при подаче напряжения, так и при его снятии, всё зависит от модели замка.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 29.09.2017, 08:39

DruG писал(а):тоже смутило, но думаю автор бы сразу написал, что дверь постоянно открыта, а при поднесении ключа дверь почему-то закрывается))
Дак в том то и дело, что для нормально открытого электромеханического замка, чтобы дверь была в дежурном положении (закрытом состоянии) на этот замок постоянно идет питание. И программа управления реле "включить на время", прописанная ТС, подает через реле питание туда, где оно уже есть. Естественно что дверь в этом случае не открывается.

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #9 Statist81 » 29.09.2017, 15:54

Может я не поимаю чего то)
При выключить на время, замок всегда открыт.
При включить на время должен открываться при поднесении карты, а этого не происходит

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
НО написано было в инструкции к замку, по факту видимо НС. Тогда должен открываться при подаче питания. Что не правильно сделано тогда?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #10 DruG » 30.09.2017, 09:39

а чего тут путать то? в нынешней конфигурации при поднесении карточки реле "Включается на время", т.е. остальное время оно выключено и питание на замок не приходит, значит дверь всё время должна быть открыта, но при поднесении карты должна закрываться. Если это так, то меняем тактику на "Выключить на время" и питание будет идти постоянно. Но автор же не говорит, что дверь всё время открыта.

Statist81 писал(а):НО написано было в инструкции к замку, по факту видимо НС. Тогда должен открываться при подаче питания. Что не правильно сделано тогда?
выливаем кофейную гущу, вы же наладчик, а не гадалка :-) Берём аккум и подключаем +/- напрямую к замку, открылся? ставим тактику "Включить на время", закрылся - "Выключить на время".

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #11 Statist81 » 30.09.2017, 10:15

При выключить на время замок все время открыт, при включить на время при поднесении карты к считывателю он не открывается

Добавлено спустя 1 час 32 минуты:
Подключил замок к домофону, с него он тоже не открывается, может в замке проблема? Подключение к домофону элементарное, 3 провода + и NC или NO, пробовал оба варианта, не открывается. Если на замок на прямую подать питание, то открывается. Замок Doorhan DH-lock kit

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 30.09.2017, 12:34

что-то вообще странно.
Замок всё таки НС, тактика "Включить на время", как и было изначально. Реле на с2000-2 работает и питание до замка доходит, иначе замок бы не стоял открытым при противоположной тактике. Карта принимается и тактика отрабатывается, иначе сообщения на пульте были бы совсем другие.
Мистика какая-то, может пора задобрить командировочных духов жертвоприношением?

Кстати, любопытно, в инструкции в схеме подключения нарисовано ~АС 12V :smu:sche_nie:

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #13 Statist81 » 30.09.2017, 14:10

С другого объекта остался контроллер TS-CTRL-1, подключил его к питанию считывателя и к замку, подцепил кнопку. При нажатии слышен слабый щелчок, но замок не открывается.

Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
И в комплекте нарисован трансформатор, которого нет. Видимо через него надо подключать

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #14 DruG » 30.09.2017, 14:28

а можете фотографию всей этой схемы (питание-тантос-считка-кнопка-замок) сюда кинуть? точнее интересно посмотреть на фотку контроллера со всеми проводами.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
транс нужен, чтобы сделать 12 переменки из 220, но у вас же замок как-то от постоянки открывается :du_ma_et:

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #15 Statist81 » 30.09.2017, 15:10

Подключение это уже разобрал, не получится сфоткать. На объект возвращаться еще, пусть ищут потерянный трансформатор, хотя не представляю, как подключить с ним и считыватель и домофон. Контроллер и домофон в разных помещениях просто

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #16 DruG » 30.09.2017, 15:44

на управление замками в контроллере то точно "сухой контакт", а вот в домофоне что? скорее всего типичное NO-COM-NC. Тогда можно от реле домофона кинуть пару до контроллера и подключить как простую NO кнопку или запараллелить питание замка, т.е. один провод от транса напрямую до замка, а второй провод от транса параллельно в К1 (контроллера) и COM (домофона) и до замка из К1 и NO. Первый вариант мне больше нравится

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #17 Vse » 02.10.2017, 10:51

Statist81, замок установлен на двери или тестируете на столе? Какова длинна и сечение проводов от блока питания до замка? Какой модели блок питания?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #18 Dmitr » 02.10.2017, 12:09

Statist81 писал(а):пусть ищут потерянный трансформатор
Думаю что самая правильная мысль.
А когда найдут - реализовать вариант №1 по совету DruG-а, учтя расстояние и сечение проводов из мануала на замок, как заметил Vse.

Statist81
Автор темы
Statist81
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27.06.2017
С нами: 6 лет 9 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #19 Statist81 » 03.10.2017, 09:35

Замок на двери установлен, кабель на питание 2х1.5 метров 60 длина трассы

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #20 Vse » 03.10.2017, 09:51

Statist81, очень длинная трасса- у замка ток потребления 3 Ампера-проверьте напряжение на самом замке в момент подачи сигнала от контроллера.(блок питания нужно поближе к замку или поменять на другую модель замка с меньшей потребляемой мощностью).
Ещё момент-замок имеет взводной механизм, и при полной проверке на разблокировку-нужно открывать дверь, затем закрывать, чтобы взводной механизм взвёл пружину механизма разблокировки.