С2000-2 и считыватель Smartec ST-PR170EM

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 APTEM » 02.02.2017, 23:05

Доброго всем, нужна помощь!!!
Имею с 2000-2 и считыватель Smartec ST-PR170EM , задача протестировать перед сдачей заказчику. Пришел на объект, подал питание, попытался считать и записать карту в систему, а в ответ тишина. Считыватель реагирует на поднесение карты, а в uprog она не появляется... в чем может быть причина? конфигурация стоит правильная, растояние между считывателем и контроллером около 15м. Помогите пожалуйста, срочно нужно сдавать объект
Новый точечный рисунок.bmp
Новый точечный рисунок (4).bmp
Новый точечный рисунок (3).bmp
Новый точечный рисунок (2).bmp

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 02.02.2017, 23:45

APTEM, 1. целостность и правильность подключения D0 и D1 проверяли?
2. карты какого формата используете?
Не ошибается только тот кто не работает.

APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 APTEM » 03.02.2017, 09:38

целостность в норме, карты формата Em Marine

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 03.02.2017, 09:39

APTEM, если с проводными линиями и подключением всё исправно, то возможно Вы пытаетесь считать код карты со считывателя №2, а в программе Uprog выбран считыватель №1. Будьте внимательнее!

APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 APTEM » 03.02.2017, 09:53

с этим тоже все в норме, у меня используется витая пара, возможно ли что ее сечения не хватает для связки считывателя и контроллера? длинна примерно 15м

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 03.02.2017, 10:00

APTEM, уточни какой считыватель?
Бывают-
ST-PR***EM: Виганд 26,
ST-PR***EM-34: Виганд 34,
ST-PR***MF: поддержкакарт MIFARE

APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 APTEM » 03.02.2017, 10:02

в26

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #8 Vse » 03.02.2017, 10:07

Как вариант подключить считыватель напрямую к С2000-2 и проверить.

APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 APTEM » 03.02.2017, 10:09

тоже решил так сделать, отпишусь по результату... спасибо

Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
оказался сломан провод, одна жилка) система работает, спасибо за неравнодушие