Здравствуйте пользователи форума , не много расскажу о себе , сам я инженер по электрическим сетям , но вот захотелось вникнуть и в слаботочные системы. Начал изучать в частности болид приборы и ПО. Задача сейчас такая у меня : существует 4 турникета , 3 из которых находятся в одном здание , а 4 в другом по территории объекта. У меня задача стоит следующая , связать все турникеты между собой и вывести на ПК для учета рабочего времени.
Вопрос стоит в следующем : правильно ли я понял что можно использовать только С2000-2 для привязки к турникетам считывателей и связи между всеми турникетами и через ближайший С2000-2 к ПК вывести через ком порт , или необходимо ставить С2000 ethernet между ПК и ближайшим С2000-2. Ключи я так понял можно прописать через программу Uprog как и настроить в ней C2000-2 . И какое ПО надо для учета рабочего времени так как сам объект не такой большой и кроме этих 4 турникетов по сути больше нет ничего . И так же хотелось бы узнать , если С2000-2 работает автономно без учета раб. времени. то он будет конечной точкой для подключения турникета , а ключи можно будет прописать через Uprog и все на этом.
P.s. извиняюсь заранее если ошибся разделом или еще чем то . Надеюсь донес правильно до вас мои вопросы .

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 30.01.2017, 09:43

Значицца так.
К каждому турникету прибиваем С2000-2, увязываем контроллеры по интерфейсу RS485.
Далее этот интерфейс затягиваем в комп с помощью преобразователя USB-RS485.
На комп ставим АРМ "Орин Про" (есть модификации на 4, 10, 20, 127, 512 и 1024 приборов) в составе: СерверСистемы, АдминистраторБД, ОперативнаяЗадача, УчетРабочегоВремени, ГенераторОтчетов; и Uprog, также привязываем к компу USB-считыватель карт.
Uprog-ом конфигурим С2000-2 (режим работы контроллера, сигналы на открытие доступа, зоны доступа).
В АБД создаем зоны доступа, точки доступа, уровни доступа, сотрудников, с помощью считывателя записываем на сотрудников карты, настраиваем учет рабочего времени.
Как-то так.