Непрочитанное сообщение #1 vas75 » 09.11.2016, 10:25

Всем приветы.
Уважаемые, помогите разобраться.
Есть турникет подключенный к С2000-2, впускает, выпускает нормально, но есть одно но - после прохода сразу же генерится опять событие "Доступ предоставлен" причем без идентификации, соответственно, если следом идем второй человек то он может выйти или войти без регистрации в системе.

Получается после прокручивания турникета он остается какое-то время в режиме "Доступ предоставлен" (что позволяет его прокрутить снова) причем в это время системы не воспринимает поднесенные карты к считывателю.


Происходят следующие события:
Доступ предоставлен для такого-то ID карты
Проход такой-то ID-карты
Доступ предоставлен для ПУСТО ID карты

Вопрос: как заставить турникет после проворачивания сразу блокироваться?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 09.11.2016, 10:31

Добрый день!
Версия АРМа какая? Выложите конфиг С2000-2 и напишите модель турникета

vas75
Автор темы
vas75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 vas75 » 09.11.2016, 11:13

Добрый день.
Версия АРМа 1.0, Турникет Форма класик.

..Такое ощущение, что контроллер ждет какой-то таймер во время которого удерживается предоставленный доступ к проходу, только не могу найти где этот таймер прописывается.

Приложил еще скрин из лога, видно левое событие.
Вложения
Скрин.JPG
c2000-p2.JPG
c2000-p1.JPG

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 09.11.2016, 11:25

Какое время турникет остается "открытым"? Если отключить АРМ и оставить управление одним контроллером, ситуация повторяется?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 09.11.2016, 11:26

видимо ждёт датчик прохода, который скажет контроллеру, что человек прошёл, турникет прокрутился и можно закрывать, а датчик то есть?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 09.11.2016, 11:46

Была такая беда. В турникете вытекла какая-то липкая жижа из демпфера (если не ошибаюсь), заляпала собой оптопары, пыли и грязи еще налипло до кучи и результат один в один. Пока все это дела не вытерли насухо - нормально не заработало. Ну и как правильно заметили коллеги - датчики прохода вообще есть? подключены?

vas75
Автор темы
vas75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 vas75 » 09.11.2016, 12:28

При отключении АРМ ситуация не меняется.

Датчики в турникетах есть, так же если в настройках отключить параметр "Выключить при закрытии двери" то событие прохода не генерируется.
В общем сделал следующее: удалил все ключи и уровни доступа с контроллера, записал в контроллер два ключа и уровни доступа этих ключей.
Картина нарисовалась следующая:

Те ключи которые в контроллере, отрабатывают четко без задержек и без никаких пустых "Доступ предоставлен" после прохода!
Доступ предоставлен для такого-то ID карты
Проход такой-то ID-карты
После прокручивания турникета, турникет СРАЗУ возвращается в дежурный режим и блокируется.


Те ключи которые не хранятся в контроллере, отрабатываются так:
Доступ предоставлен для такого-то ID карты
Проход такой-то ID-карты
Доступ предоставлен для ПУСТО ID карты
После прокручивания турникета, турникет остается в режиме предоставления доступа еще 10 секунд, в течении которых можно его прокрутить без авторизации.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 09.11.2016, 12:59

Забить все карты заново в АРМ не вариант?

vas75
Автор темы
vas75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 vas75 » 09.11.2016, 13:14

НЕмного покопавшись понял что такое поведение связано с зонами доступа
В турникете стоит на вход зона доступа 1 на выход зона 0

В здании на обычных дверях зоны досутпа не стоят и такой... когда поставил на двери зоны доступа то на них появилась тоже поведение что и на турникете т.е. после прохода генерируется повторное обезличиное событие "Доступ предоставлен". Если убрать зоны доступа то все нормально.
На турникете зоны нужны для учета рабочего времени.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 09.11.2016, 13:40

Раз уж начало копать глубже - попробуйте, оставив зоны как были, в параметрах С2000-2 вместо режима турникет установить режим две двери на вход. Вдруг случится чудо...

vas75
Автор темы
vas75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #11 vas75 » 09.11.2016, 15:00

В общем попробовал поставить режим две двери на вход и О почти чудо случилось... "Левое событие "Доступ предоставлен" по прежнему осталось, но чудо в том что теперь сразу за ним генерируется пустое событие "Проход" и соответственно вслед за человеком пройти уже нельзя. Пока оставляю контроллер в таком режиме, но суть до дела по прежнему интересует откуда берутся эти пустые события после прокручивания турникета!? Может кто знает ответ, помогите советом.

Еще вопрос: в описание С2000-2 есть такой параметр контроллера как "Время ожидания прохода" в инструкции написано что оно равно 10 секундам по умолчания, но в UProg я этого параметра не вижу.
Подскажите плиз где он меняется?

Ниже прикрепил скрин на котором видно туже проблему на дверях, после того как на них установить зоны доступа на вход/выход. Режим двери вход/выход. Посоветуйте куда копать: откуда берутся дополнительные события "Доступ предоставлен" после срабатывания датчика прохода (открытия двери)...уже голову поломал
Вложения
Скрин1.JPG

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #12 Dmitr » 10.11.2016, 05:10

В АБД в инспекторе посмотрите, есть ли автоматическая генерация "прохода"
"Время ожидания прохода" появилось в версии С2000-2 2.0 (на самой первой странице), в старых версиях вроде нет такого параметра.
Больше по существу проблемы сказать нечего, кроме того, что повторные события могут генерироваться из-за проблем с интерфейсом RS-485.

Ну и как первоочередные мероприятия при танцах с бубном:
- очистка папки TEMP в Орионе
- дефрагментация ключей в С2000-2 после их удаления
- перезагрузка сервера
- проверка базы на ошибки
- плюс сброс питания С2000-2 и контроллера турникета (причем лучше и того и другого сразу, а не по очереди)

vas75
Автор темы
vas75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #13 vas75 » 10.11.2016, 10:40

В АБД в свойствах компьютера не могу найти поле проставлять автоматический Проход, версия Орион Про 1.0

Доп. события как на скриншоте выше, формируются только если на дверях или турникете указаны зоны доступа на вход, если зоны не указаны для двери то "Левые события" не генерятся.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #14 pet-and » 10.11.2016, 14:03

п.п. 6.2.2 АБД писал(а):С помощью данного свойства указывается, будет ли программным модулем «Ядро опроса» автоматически формироваться событие «Проход» при получении от прибора события «Доступ предоставлен».
Внимание! Данное действие производится только для приборов старых версий: «С2000-4» версии 1.12 и ниже, «С2000-2» версии 1.02.
На других версиях приборов необходимо задействовать датчик прохода, если нужно опять же таки.