здравствуйте
такая ситуация.
стоит орион-про 1.20. на Скд - с2000-2. вер. 2.01. турникетный с2000-2 подключен к серверу через отдельный интерфейс usb 485. остальные связываются с сервером через клавиатуру с2000М.
сервер на ВИН 10.
происходит следующие - пропадают события. может пропасть до нескольких дней. пробовал моделировать ситуацию. отключал\выключал сервер, прерывал связь и т.п. Всё нормально отрабатывается. все с 2000-2 после подключения сервера досылаются все события.
но происходит что-то ... и события не до загружаются. Происходит что-то типа того, что контроллеры уверены что события отослались и естественно не хранят их у себя, но сервер их не принял (был вне зоны доступа). может что-то со службами?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 27.10.2016, 13:27

USIKI, проверь настройки электропитания и экономии USB.