C2000-2 утром открывать по правилу 2х лиц, днем одним лицом:)

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #1 otvertka » 13.01.2016, 07:53

Приветствую, есть следующая задача:
1.Утром открывать дверь и снимать с охраны 2мя лицами (биометрия+код+биометрия+код)
2.В течении дня открывать одним лицом(биометрия)
3.Вечером одно лицо сдает под охрану кодом, а утром все поновой

*примечание утром предусмотреть отрытие двери и снятие с охраны по принуждению(т.е. открываем дверь и даем тихую тревогу)

Пацаны, сразу тапками не закидывайте ТЗ придумал параноидальный и воспаленный мозг пендоского инженера :-)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 13.01.2016, 19:15

Контроль доступа то можно организовать по праву 2х и даже 3х лиц, а вот снятие с охраны, насколько мне известно то нет.
Пишите в тех.поддержку болида с просьбой дать оффицинальный ответ комментарий что по данному алгоритму система работать не будет, и уже потом этим письмом тыкнуть в фэйс этого с позволения сказать "инженера".
Уже не раз подобные оф.письма ставили на место заказчиков изобретателей.
А вообще как информации маловато про железо, кроме С2000-2 что еще будет установлено, в смысле на охрану какой прибор, какой пульт и т.п. и по какому алгоритму предполагается работа контроллера.
А то может чего и можно будет "сколхозить".
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 13.01.2016, 19:18

Если присутствует АРМ "Орион Про", то, в принципе, данная задача вполне реализуема при помощи сценариев.

ALEX_SE
ALEX_SE
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 ALEX_SE » 13.01.2016, 19:51

вполне нормальное желание, иногда встречается необходимость такая.
По-колхозному просто поставить 2 прибора и 2 СМК. СКУД работает на одном а второй только для постановки/снятия.

otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #5 otvertka » 14.01.2016, 06:52

Спойлер
Mixail 51 писал(а):Контроль доступа то можно организовать по праву 2х и даже 3х лиц, а вот снятие с охраны, насколько мне известно то нет.
Пишите в тех.поддержку болида с просьбой дать оффицинальный ответ комментарий что по данному алгоритму система работать не будет, и уже потом этим письмом тыкнуть в фэйс этого с позволения сказать "инженера".
Уже не раз подобные оф.письма ставили на место заказчиков изобретателей.
А вообще как информации маловато про железо, кроме С2000-2 что еще будет установлено, в смысле на охрану какой прибор, какой пульт и т.п. и по какому алгоритму предполагается работа контроллера.
А то может чего и можно будет "сколхозить".
1.Инженеру можно доказать что болид такое не умеет, но придется делать на другом железе, которое сумеет.
2.Железо и ПО: Орион Про, С2000М, с2000-2 или c-2000-4, сигнал-10, считыватель Биометр., а так если "колхозить", то можно прикупить еще все что угодно

otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #6 otvertka » 14.01.2016, 06:54

pet-and писал(а):Если присутствует АРМ "Орион Про", то, в принципе, данная задача вполне реализуема при помощи сценариев.
Орион Про присутствует. Если навьючить кучу хитрых сценариев, будет ли С2000М дублировать в случае если ПО отвалится?

otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #7 otvertka » 14.01.2016, 06:57

ALEX_SE писал(а):вполне нормальное желание, иногда встречается необходимость такая.
По-колхозному просто поставить 2 прибора и 2 СМК. СКУД работает на одном а второй только для постановки/снятия.
Поясните пожалуйста.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 14.01.2016, 07:08

Я думаю "алекс" не обидится если я за него поясню, ну если что поправит, но я это предложение понял как:
- на одной двери два СМК из них:
а. это смк от С2000-2 т.е датчик положения двери, датчик прохода и т.д.
б. это смк от допустим того же Сигнал-10, который служит для охранной сигнализации.
Вот и получается что взятием/снятием управляет один человек, ну а скудом другой человек.
С учетом того что у Вас будет задействована биометрика для скуда, то получается что ОС по коду, а СКУД по биометрике.
В свою очередь СКУД можно будет реализовать таким образом, что пока зона на охране, то проход в эту зону будет закрыт.
Не ошибается только тот кто не работает.

otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #9 otvertka » 14.01.2016, 07:28

Спойлер
Mixail 51 писал(а):Я думаю "алекс" не обидится если я за него поясню, ну если что поправит, но я это предложение понял как:
- на одной двери два СМК из них:
а. это смк от С2000-2 т.е датчик положения двери, датчик прохода и т.д.
б. это смк от допустим того же Сигнал-10, который служит для охранной сигнализации.
Вот и получается что взятием/снятием управляет один человек, ну а скудом другой человек.
С учетом того что у Вас будет задействована биометрика для скуда, то получается что ОС по коду, а СКУД по биометрике.
В свою очередь СКУД можно будет реализовать таким образом, что пока зона на охране, то проход в эту зону будет закрыт.
Должно быть 4 действия от 2х людей пин+пин+био+био (порядок может быть любой)
1.Пин снимаем с охраны ОС
2.Пин разблокировка СКУД
3 и 4 не понятены (если настроить по правилу 2х лиц, то и весь день потом ходить парой с Тамарой)

ALEX_SE
ALEX_SE
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #10 ALEX_SE » 14.01.2016, 09:33

Так и есть.
Просто в событиях будет каша. Но если не снял один из людей будет тревога.

otvertka
Автор темы
otvertka
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 28.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: шаман с бубном

Непрочитанное сообщение #11 otvertka » 14.01.2016, 09:43

ALEX_SE писал(а):Так и есть.
Просто в событиях будет каша. Но если не снял один из людей будет тревога.
Я придумал следующую схему:
С2000-4 есть функция "блокировать доступ если на охране одна из 1-4 зон" и тогда:
1.С-2000-к снимаю шс1
2.С-2000-к снимаю шс2
3.Био снимаю шс3
4.Био снимаю шс4
после этого у меня начинает работать СКД в обычном режиме т.е. по одному лицу
5.С2000М Сценарий "если 1,2,3,4 шс с2000-4 снят, то снимай с охраны сигнал-10"
6.Вечером ставлю С2000-К на охрану зоны 1-4 и сигнал-10
Соответственно доступ блокируется и пока не выполнить утром пункты 1-4, то СКД не пускает.
Вопрос: как реализовать снятия с охраны под принуждением?

ALEX_SE
ALEX_SE
Репутация: 0
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 26.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #12 ALEX_SE » 14.01.2016, 10:06

набирать не тот код и предупредить что бы в случае такого события ГЗ высылали :)))

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 14.01.2016, 16:22

А почему бы не задействовать "ложный код", который пользователь по идее должен использовать когда на него оказывают давление, для управления шс другого прибора с подвязкой к этому шс реле.
Т.е получается следующее:
- злоумышленник берет за грудки хоз.органа и под угрозой физической расправы требует его снять с охраны помещение;
- хоз.орган вводит "ложный код", у которого есть уровень доступа на взятие/снятие определенный шлейфом в системе.
- шлейф после ввода "ложного кода" меняет свое состояние на противоположное нормальному состоянию и в связи с этим срабатывает какое нибудь реле, на которое в свою очередь можно повесить любой оповещатель.

Ну лично я бы вот так сделал, хотя доводилось подобное пару раз вытворять.