да, вариант рассматривается. вариант вами предложенный на данный момент лучший и максимально быстро реализуемый.pet-and писал(а):А установка еще одного прибора рассматривается?
Поясню, дело в том, что С2000-2 поддерживает централизованное управление только выходом №2, а применение какого-нибудь СП1 позволит раздельно управлять кнопками 3 и 4 этажей. В АРМ-е можно наваять сценарий, который проверяет уровень доступа приложенной карты и в зависимости от него клацает тем или иным реле СП1, а то и обоими сразу, т.о. можно организовать три уровня доступа - на 3 этаж, на 4 этаж, на оба этажа.
Ну я так ни разу не попадал, чтобы до такого додуматьсяSia-Ori писал(а):...
Делал такую ерунду на 5 этажей.
Я так понял, что все железо, так или иначе, на месте.Sia-Ori писал(а):Здесь то всё просто. Меня бы больше беспокоили другие вещи. Есть или свободные проводники в кабеле лифтовом, или надо свой плоский провешивать.
Подключил считыватель по протоколу Wiegand. Разграничил уровни доступа, создал точки доступа, установил перемычку на DO и D1.Sia-Ori писал(а):Для С2000-2 это совершенно штатный режим работы, никакого насилия. Никаких скриптов. АРМ не нужен. Только берём вейгандовский считыватель и присоединяем его сразу на два входа. Итого - у нас будет клацать или только реле третьего этажа, или только четвёртого, или оба сразу. В зависимости от прописанного уровня доступа.
Делал такую ерунду на 5 этажей.
Здесь то всё просто. Меня бы больше беспокоили другие вещи. Есть или свободные проводники в кабеле лифтовом, или надо свой плоский провешивать.