У Вас конкретные проблемы по интерфейсу RS485, читайте инструкцию к С2000 или форум, вариантов, почему в данном случае так, до фига, если не сказать больше.yahoo писал(а):...пишет "Плохое соединение по 485", после пропадает контакт с 2000-2. ...
Не факт, не факт.Mixail 51 писал(а):По очереди отключайте приборы, если при отключении какого нибудь проблема исчезнет, тот и глючит.
Да, это самый очевидный вариант. Но если приборов много? Если проблема проявляется не постоянно, а раз в несколько дней? Диагностика длинною в три года? :)Mixail 51 писал(а):По очереди отключайте приборы, если при отключении какого нибудь проблема исчезнет, тот и глючит.
Да как-то даже не подумали о таком варианте :-( , сейчас пойдём мерять-менять, спасибо за подсказку!Mixail 51 писал(а):Так а на батарейка не может по Вашему выдавать "неисправность батареи" и "неисправность ЗУ"
Саму батарейку замеряли? Должна быть 3 вольта, в идеале 3,3 В. Только во избежание казусов перед проверкой батарейки, сначала конфигурацию прибора сохраните, а то слетит не дай бог.
Сейчас этот раздел просматривают: 8 гостей