На Вейганд перевести проблемотично, очень много ключей переделывать и заново заносить. Длина кабеля не большая метров 5 всего. Глючит именно считыватель Parsec, болидовский на его месте работает как часы (но выглядит не презентабельно 3 строгих считывателя Parcsec и один весь в лампочках Болидовский), наводку искали ни чего найти не можем. Может есть какие либо способу уменьшения помех акромя заземления. Может кто использовал на практике - ферритовые кольца, есть ли от них вообще толк??? Может у кого еще есть какие мысли, как сделать так что бы висел Parsec??? Болидовский же блин работает(((((Sia-Ori писал(а):Интерфейс ТМ - весьма нежный, ему опасны и наводки и длина кабеля и сильный ветер на Марсе.
Если есть возможность перевести в Вейганд - переводите, это уже весьма дубовый и ничего не боящийся интерфейс.
Сейчас отключить от контроллера все провода и прозвонить тестером всё, что идёт к считывателю на предмет наличия построннего напряжения, как постоянного так и переменного. Тестер с пределом минимальным на переменке в 200 вольт - выкинуть.
Так лежит экранированный с экраном на землю. Не могу понять в чем разница между пар сек и болид, что один глючет что бы мы не делали а второй работаетMixail 51 писал(а):Экранированный кабель на считыватель, а экран на минус питания, ну или на землю.
С РИПа приходит на прибор а считыватель с колодок прибора запитан. Если с турникета снять 220 (вырубить автомат) и оставить питание только прибора и считывателей то этот считыватель начинает работать нормально Вопрос в том как найти эту наводку наводка идет от 220 питания механизма турникета.прораб писал(а):А как питание считывателей и приборов организовано? Сколько источников?
На Вейганд оно переводится за один рабочий день, сколько бы карточек не было забито.ssa345 писал(а):На Вейганд перевести проблемотично, очень много ключей переделывать и заново заносить.
.
Может кто использовал на практике - ферритовые кольца, есть ли от них вообще толк???
А можно по подробнее про перевод на Вейганд??? Можно же как вариант иметь в базе 2 ключа и ТМ и Виеганд???Sia-Ori писал(а):На Вейганд оно переводится за один рабочий день, сколько бы карточек не было забито.ssa345 писал(а):На Вейганд перевести проблемотично, очень много ключей переделывать и заново заносить.
.
Может кто использовал на практике - ферритовые кольца, есть ли от них вообще толк???
Из базы данных извлекаются номера карточек, втягиваются в Эксель, пересчитываются и загружаются обратно, сперва в базу, а потом и в приборы.
.
Бороться с помехами надо только после их обнаружения. Пока мы их не видим.
Да по любому на корпусе турникета фаза сидит, или кабель на считыватель рядом с силовым проходит.Sia-Ori писал(а):Помехи от 50 герц ловятся тестером.
Можно и два ключа иметь, но зачем, если можно иметь один.