С2000-2 турникет

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


vic78rus
Автор темы
vic78rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Питер

Непрочитанное сообщение #1 vic78rus » 07.11.2014, 19:36

Помогите комрады! Есть С2000-2 вер. 2.01 Если выставить режим работы "турникет" отказывается работать. Считыватель реагирует, а толку 0. Ни в Орионе событий, ни в упроге карточку не отображает при вводе. Ставишь "2 двери на вход" или "1 дверь на вход\выход" ноупроблем. И события и карточка. Шо за байда? Пробовал на 2 контроллерах. Подключил пока турникет как две двери, но не кузяво это.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 08.11.2014, 09:59

Да пусть две двери работают.

vic78rus
Автор темы
vic78rus
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Питер

Непрочитанное сообщение #3 vic78rus » 08.11.2014, 13:58

Sia-Ori писал(а):Да пусть две двери работают.
На сколько я помню при такой конфигурации при выходе будет формироваться событие "Вход". Как быть с отчетами?

GalAnt
GalAnt
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 GalAnt » 11.12.2014, 12:03

Столкнулся с такой же ситуацией, от себя добавлю что если использовать карту не прописанную в приборе, то на нее контроллер реагирует адекватно "Доступ отклонен". В режиме Одна дверь на вход/выход работает.

GalAnt
GalAnt
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 GalAnt » 18.12.2014, 10:48

Тех. поддержка Болида отписалась тем что данная проблема связана с "неправильным" подключением датчиков прохода (пробовал по разному). Решил данный вопрос установкой контроллера С2000-2 вер. 1.15, заработал прекрасно.