Прописать с2000-2

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Zanzibala
Автор темы
Zanzibala
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.09.2014
С нами: 9 лет 6 месяцев
Профессия: Видеооператор

Непрочитанное сообщение #1 Zanzibala » 06.09.2014, 11:48

Добрый день. сам борюсь с Bolid, по этому прошу помощи.
Установили прибор с2000-2, сеть по Wi-fi.
Pprog видит прибор. как с2000. со стандартным адресом 127
Просьба обьяснить как теперь его прописать? в ПКУ

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 06.09.2014, 15:25

Pprog видит не С2000-2, а ПКУ С2000. Когда ПКУ в режиме программирования, то его адрес по умолчанию 127.
Измените адрес ПКУ на 126. Пункт 2.2.4.7 руководства по эксплуатации