Непрочитанное сообщение #1 Elmo » 02.02.2014, 13:27

День Добрый!
Проблема такого рода, что uprog и pprog не видит несколько приборов с2000-2 из 33х....Т.е. где то штук 5 просто пропало....Физически они есть и с работой своей справляются, но в общей системе их программно не видно....При начальном монтаже всё находилось без проблем, где спустя года полтара 5штук пропали......
А теперь самое интересное:
При подключении одного из данных приборов к usb преобразователю, т.е. минуя всю систему
ПК(UPROG/pprog) - usb преобразователь - с2000-2 - Итог: Программа не видит вообще ничего , т.е как бы прибор не подключен физически....

А вот программа RS485Settings видит этих невидимок!

Вопрос: Что делать?

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 02.02.2014, 15:03

Попробуйте сделать так как на рисунке.
Настройки RS протокола.png

Elmo M
Автор темы
Elmo M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02.02.2014
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Elmo » 05.02.2014, 07:06

С такими параметрами uprog вообще перестал всё видеть. но вот rssettings все замечательно находит
Вложения
222.JPG
222.JPG (27.41 КБ) 6002 просмотра

Zaza
Zaza
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #4 Zaza » 08.10.2014, 11:47

В приборах с2000-2 v.1.xx на входе rs-485 дифференциального приёмника установлена мостовая защита со встроенным стабилитроном (сборка smd 4 pin) и 2 диода, стабилитрон с обратимым пробоем. В платах 2.хх отказались от микросборки. Поступите так-же, удалите smd микросборку и впаяйте диоды smd от бу дипов. Паяются вертикально по месту. Микросхема-же вылетает гораздо реже. А замена ещё проще.

fewgen
fewgen
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #5 fewgen » 24.04.2015, 03:12

сдох один с2000-2 вер 1.15 купили новый версии 1.20, установил его и ничего! на считыватели не реагирует и uprog его не считывает, подскажите куда смотреть? с болидом столкнулся недавно.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #6 Sia-Ori » 24.04.2015, 06:15

Если упрог не видит - то ничего старанного, что на считыватели не реагирует, видимо, считыватели формата wiegand, а контроллер с завода под TM запрограммирован.
Продавливайте упрог.

fewgen
fewgen
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.04.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #7 fewgen » 24.04.2015, 09:36

Sia-Ori писал(а):Если упрог не видит - то ничего старанного, что на считыватели не реагирует, видимо, считыватели формата wiegand, а контроллер с завода под TM запрограммирован.
Продавливайте упрог.

Подключил контролер напрямую к ПИ и все заработало, прошил адрес и настройки нужные, поставил на место и опять таже история. В общем контроллер виден пока не подключишь остальную сеть, в общей сети (из 21 контроллера) он работать нехочет. В сети стоят контролеры с версией 1.15 (и нормально работают), а этот V1.20 может здесь проблема?

dimber85
dimber85
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09.03.2017
С нами: 7 лет
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 dimber85 » 09.03.2017, 09:32

Zaza писал(а):В приборах с2000-2 v.1.xx на входе rs-485 дифференциального приёмника установлена мостовая защита со встроенным стабилитроном (сборка smd 4 pin) и 2 диода, стабилитрон с обратимым пробоем. В платах 2.хх отказались от микросборки. Поступите так-же, удалите smd микросборку и впаяйте диоды smd от бу дипов. Паяются вертикально по месту. Микросхема-же вылетает гораздо реже. А замена ещё проще.
уже пропавшим приборам это поможет?

Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
проблема похожая. система смонтирована 4года назад. пропадала связь с с2000-2 Орион-про. при замене прибора на новый все работает исправно. недавно пропало 4шт с2000-2. снимаю приборы, подключаю к отдельному пульту и БП. прибор сразу находится и начинает передавать события доступа на пульт. после возвращаю в систему. связь дня через 3-4 снова теряется. по логу Ориона видно что связь по интерфейсу кратковременно появляется не на всех пропавших приборах. СКУД и ОПС на одном интерфейсе. с ОПС проблем нет. в чем может быть причина? спасибо

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 09.03.2017, 10:04

dimber85, смотрите в сторону интерфейса. Какая топология у вас? Какие вообще приборы в системе и как соединены?