Непрочитанное сообщение #1 Ilja » 27.11.2013, 08:41

Доброго времени !
Подскажите пожалуйста алгоритм.
На объекте есть адресная система АПС Болид. Есть некоторое количество дверей, которые оборудованы считывателем, кнопкой выхода, эл.магнитным замком и С2000-2, так же у каждой двери есть С2000-СП2 пустой.
Каким образом можно реализовать автоматическое разблокирование дверей, при сработке АПС ?

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #2 kos25 » 27.11.2013, 09:01

во первых все конроллеры болжны быть обьеденены в один интерфейс, далее в пульте |C2000M необходимо создать сценарий управления доступом и все !

Ilja
Автор темы
Ilja
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Ilja » 27.11.2013, 09:04

Да, все контроллеры С2000-2 будут объедены в один интерфейс RS-485.. На СКУД будет свой новый пульт.На АПС уже есть свой пульт, его не трогаем.
А С2000-СП2 не понял, надо или нет в этом случае тогда ?

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #4 kos25 » 27.11.2013, 09:10

ну самый верный варинт С2000-2 посадить на интерфей с сушествуюшей ПС и пульт. Зачем вообше ставить отдельный Пульт для С2000-2?????? какую роль он будет выполнять ?????

Ilja
Автор темы
Ilja
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Ilja » 27.11.2013, 09:18

kos25 писал(а):ну самый верный варинт С2000-2 посадить на интерфей с сушествуюшей ПС и пульт. Зачем вообше ставить отдельный Пульт для С2000-2?????? какую роль он будет выполнять ?????
Будет отдельное рабочее место, с отдельным компьютером где будет стоять АРМ Учет рабочего времени, для этого просили пульт, вот как.
А вы как в этом случае бы сделали ?
Смысл такой, что должно быть отделное рабочее место с ПО Учет рабочего времени+ 1 дополнительное рабочее место и в случае пожара двери должны автоматом разблокироваться, с С2000-2 понятно, что они у каждой двери, но не могу понять как увязать это вместе с С2000-СП2 ( которые планируются тоже у каждой двери) на существующую адресную АПС.

kos25
kos25
Репутация: 0
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 04.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Технический директор

Непрочитанное сообщение #6 kos25 » 27.11.2013, 10:03

Ilja писал(а):
kos25 писал(а):ну самый верный варинт С2000-2 посадить на интерфей с сушествуюшей ПС и пульт. Зачем вообше ставить отдельный Пульт для С2000-2?????? какую роль он будет выполнять ?????
Будет отдельное рабочее место, с отдельным компьютером где будет стоять АРМ Учет рабочего времени, для этого просили пульт, вот как.
А вы как в этом случае бы сделали ?
Смысл такой, что должно быть отделное рабочее место с ПО Учет рабочего времени+ 1 дополнительное рабочее место и в случае пожара двери должны автоматом разблокироваться, с С2000-2 понятно, что они у каждой двери, но не могу понять как увязать это вместе с С2000-СП2 ( которые планируются тоже у каждой двери) на существующую адресную АПС.
ну тогда просто берем и питание эл.магнитных замков пускаем в разрыв через СП 2 (через нормально замкнутые контакты) и програмируем эти СП 2 что бы размыкались от пожара.(это уже програмирутся на пульте где АПС).