С2000-4 не видит считыватель

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы
montagnik
Автор темы
montagnik
Автор темы
Возраст: 57
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 montagnik » 04.04.2012, 08:26

Есть система из 2-х С2000-4 и считывателей.Считыватели подключены,питание есть,но нет никакой реакции на прикладывание тачмемори. Версия uprog свежая с сайта Болида. Прошу высказать предположения

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 04.04.2012, 11:19

На вкладке прибор, в строке "вид интерфейса" что указано? Должно быть тач мемори

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 39
Репутация: 0
Сообщения: 1096
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 04.04.2012, 14:56

montagnik писал(а):Считыватели подключены,питание есть,но нет никакой реакции на прикладывание тачмемори.
Как видно, что нет реакции?
Пульт есть? На пульте пишет "доступ отклонен"?
Коды ключей прописаны в приборы?

Точнее нужно описАть ситуацию.
Курите man'ы , господа.

montagnik
Автор темы
montagnik
Автор темы
Возраст: 57
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 26.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 montagnik » 05.04.2012, 08:45

Спасибо,разобрались,сам не был на объекте,криворукий монтажник подключил тачмемори на D0 и D1, а пульта там просто не было,только С2000-4


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-4»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: EII и 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности