Возможно ли на С2000-4 по 485 подать сигнал "ПОЖАР" ?

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Slava_sl
Автор темы
Slava_sl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #1 Slava_sl » 17.01.2013, 19:35

Возможно ли на С2000-4 по 485 подать сигнал "ПОЖАР" и на основании этого сигнала включить реле на дымоудаление?
(т.е. расписать в самом приборе С2000-4 логику работы дымоудаления, а сигнал "пожар" брать не с локальных шлейфов, а с ориона (С2000м))

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 17.01.2013, 19:39

Slava_sl писал(а):Возможно ли на С2000-4 по 485 подать сигнал "ПОЖАР" и на основании этого сигнала включить реле на дымоудаление?
(т.е. расписать в самом приборе С2000-4 логику работы дымоудаления, а сигнал "пожар" брать не с локальных шлейфов, а с ориона (С2000м))
А зачем ему говорить о пожаре - включайте сразу реле.
Курите man'ы , господа.

Slava_sl
Автор темы
Slava_sl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #3 Slava_sl » 17.01.2013, 20:27

AlexRuden писал(а):А зачем ему говорить о пожаре - включайте сразу реле.
Да это понятно (реле), но ситуация в том что прибор программируют (на упр. дымоудаления) вентиляционщики, а ПС - другие.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 17.01.2013, 21:18

Slava_sl писал(а):
AlexRuden писал(а):А зачем ему говорить о пожаре - включайте сразу реле.
Да это понятно (реле), но ситуация в том что прибор программируют (на упр. дымоудаления) вентиляционщики, а ПС - другие.

Да не фига не понятно течение Ваших мыслей. Вы как это себе представляете? С2000-4 выполняет команды от сетевого контроллера - взятие/снятие ШС, включение/выключение реле по указанной программе и на указанное время. Ещё есть команды управления СКД. А сигнал "пожар" передаётся прибором сетевому контроллеру.
Читайте мануалы и прекратите бредить

Slava_sl
Автор темы
Slava_sl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #5 Slava_sl » 18.01.2013, 00:44

Во, блин, ну и манеры у вас...
Болид не "моя" система токо-токо начал смотреть на нее (ранее с ней не работал), поэтому и на данном форуме, поэтому и вопросы. И вопрос достаточно резонен, а именно при появлении в системе сигнала "пожар", то возможно ли запустить внутреннюю программу управления реле прибора с2000-4(а не вкл-выкл реле, именно программу)? Если это бред, то это бред болида или его особенность структуры - не более. Поэтому ваши эмоции более чем странны.

Alex88
Аватара
Alex88
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 Alex88 » 18.01.2013, 02:51

Slava_sl писал(а):Если это бред, то это бред болида или его особенность структуры - не более. Поэтому ваши эмоции более чем странны.

Увы, это не бред. Болид самая распространенная система комплексной безопасности. САМАЯ. №1 в России. И Вам придется с этим смирится. Я тоже сначала Автокад бредом считал - а потом привык :-)

Ув. Слава! Теперь внимательно слушайте.

В болиде каждый прибором (Например С2000-4, Сигнал-20) может работать сам по себе (автономно), но так же может работать под управлением другого оборудования ( АРМ "ОРИОН", Пульт С2000, С2000М).
В первом случае, прибор сам отвечает за свои реле т.е. ВОЗМОЖНАЯ тактика реле привязывается к любому реле на ВАШ выбор.
Тактик около 40 штук - самая популярная замкнуть при тревоге/пожаре.

Во втором случае (под управления пульта С2000)
можно воспользоваться теми же 40-ка тактиками. НО!! Привязать реле С2000-4 не к обязательно к своим ШС, а на пример ВООБЩЕ ко ВСЕМ ШС. Т.е. в этом случае при сигнале "Пожар" от любого ШС системы реле С2000-4 замкнется (или разомкнется (след. программа))

другой вариант.
Если Вам мало готоввых тактие - Вы можете создать свою, вкладка "сценарии" при программировании.
В этом случае можно создать Всё что Вашей душе угодно, например включить реле при пожаре любых двух четных приборов, но при этом не включать реле если хотя бы один нечетный в неисправности.
Всё что угодно

То что Вы просите некорректно сформулировано. Судите сами если профессионалы Вас не понимают - значит Вы неправильно выразились. Что конкретно нужно:
Если Вам нужно, чтобы при пожаре любого прибора системы, реле С2000-4 замкнулось - пож-та второй вариант (готовые тактике)
В этом случае программируется С2000, а С2000-4 сбрасывается в заводской режим - ни одна локальная (собсвенная тактика не должна быть включена).
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 18.01.2013, 08:25

Slava_sl писал(а):Во, блин, ну и манеры у вас...
Это неофициальный форум Болида (официальный скоро запустится).
Здесь Вас никто не собирается обучать и разжевывать что-да-к-чему.

Здесь обсуждаются проблемы и решения. Решение вам выдали.
Все тут горазды подписаться инженерами, а читать маны никто нехочет.

Спойлер
1.2.11 Прибор обеспечивает выполнение следующих команд, приходящих по
интерфейсу RS-485:
− "Запись конфигурации";
− "Присвоение сетевого адреса";
− "Взятие/снятие ШС";
− "Управление реле" – включить реле по заданной программе;
− "Управление доступом" – предоставление, закрытие, открытие и восстановление
доступа;
− "Чтение кода доступа" – чтение списка ключей;
− "Занесение кода доступа" – добавление/изменение списка ключей;
− "Синхронизация времени";
− "Чтение АЦП" – чтение сопротивления ШС в единицах АЦП.

А по поводу вопроса ТС, - такой команды попросту не существует в протоколе. Есть состояние шлейфа, а что с этими состояниями делать - решает сам прибор локально, либо пульт.
Курите man'ы , господа.

Slava_sl
Автор темы
Slava_sl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #8 Slava_sl » 18.01.2013, 09:53

Alex88 писал(а):
Увы, это не бред. Болид самая распространенная система комплексной безопасности. САМАЯ. №1 в России.
Но подход программеров создававший идеологию (структуру) ориона надо сказать "своеобразный" :-) .
Спасибо за испчерпывающий ответ.

к сожалению, читающие маны, не всегда, и не все инженеры. У нас, как правило, детальное изучения манов и поиск смысла между строк, происходит, когда другое ничего не помогает (Мэрфи (с) )
А в реалии , маны манами, а ответ практикующего человека (даже пару строк) иногда имеет больше пользы целых томов литературы.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #9 Sia-Ori » 18.01.2013, 21:07

Slava_sl писал(а):Но подход программеров создававший идеологию (структуру) ориона надо сказать "своеобразный" :-) .
.
А в реалии , маны манами, а ответ практикующего человека (даже пару строк) иногда имеет больше пользы целых томов литературы.
Так и в чём своеобразие то?
По поводу документации - у Болида к приборам на удивление толковые инструкции. К программам - тоже неплохие.