C2000-4 и вход с ОК (БП СКАТ)

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


aMster
Автор темы
aMster
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 aMster » 27.08.2018, 06:13

Дано - прибор С2000-4 и блок питания СКАТ-1200Д исп.1
на блоке питания индикация об пропадании питания сделана по схеме с ОК (открытый коллектор)
почитал инструкцию на С2000-4 - там написано что если поставить тип шлейфа 12 - то он работает с таким шлейфом.
Но как сделать чтобы работало - ничего не написано.
Попытались сделать - поставили тип 12 - в параметрах максимальный уровень около 11.8 В - то есть оно сработает когда напряжение на источнике питания упадет ниже данного значения, а это неактуальный режим срабатывания. требуется как минимум понимать что внешнее напряжение БП отключилось и он работает от батареи.
может есть какая-то схема включения, или может настройки неправильные ставим - опыта нет.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 27.08.2018, 09:32

Вы не правильно поняли режим работы ОК в СКАТе. Они передают не текущее напряжение, а как раз таки "замыканием/размыканием" сигнализируют о наличии или отсутствии сетевого напряжения.
Ставьте тип шлейфа Технологический (6-ой тип), выходы ОК со ската подключайте к нужному ШС через резистор 4,7 кОм.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #3 Admin » 28.09.2018, 14:15

Вот пример подключения из паспорта РИП-12
IMG_20180928_141405.jpg

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #4 Anatoly » 24.09.2020, 10:26

Здравствуйте, господа.
С2000-4 может по RS-485 контролировать РИП-12RS и, в случае неисправности РИП, выдавать сигнал при помощи реле К1 или К2?
У нас на объекте ОПС собрано на С2000-4, питает все это хозяйство РИП-12 RS. Вот хотелось бы, что бы С2000-4 выдавал сигнал "Неисправность" не только при своих каких-то неисправностях, но и при неисправностях РИП-12.

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 24.09.2020, 10:46

Anatoly, ставьте пульт)))))) :-)
:pri_vet:-: :s_o_s:

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #6 Anatoly » 24.09.2020, 10:50

это слишком просто ))))

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #7 Svin » 24.09.2020, 10:52

Anatoly, ммммм нужно создавать заново еще раз колесо?)Ну ладно....Каким образом без управления пультом должны общаться рип и 4ка?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Anatoly
Anatoly
Репутация: 0
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 24.12.2012
С нами: 11 лет 3 месяца
Профессия: эксплуатант

Непрочитанное сообщение #8 Anatoly » 24.09.2020, 11:05

Вопрос глупый, согласен. Надо посмотреть в сторону реле "Неисправность", что должно быть в РИПе. Подключить его в цепь с реле С2000-4, что бы при неисправности или там или там выходил общий сигнал.

Svin M
Svin M
Возраст: 32
Репутация: 17
Сообщения: 450
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #9 Svin » 24.09.2020, 12:20

Anatoly, какую то ерунду ты сказал.Я бы еще понял если бы ты например на один из шс с2000-4 кинул провод от "реле неисправность"РИП и тем самым знал,что при сработке допустим 3 шс неиспрованость рип.А вот как понять связь 2-х реле я хз))))