Прошлым летом прорвало ливневку на крыше 14ти этажки и вода пошла вниз по стояку слаботочки, в котором была и пожарка на приборах с2000-4, в кол-ве 16шт... Систему тогда обесточили и всё... Сейчас я её запускаю, часть намокших приборов просто не работает, часть глючит, внутри корпусов приборов и на плате видны подтеки и ржавчина, но сухо (более полугода прошло)... Вопрос: приборы с2000-4 под замену? Ремонтировать нет смысла? Чем аргументировать замену приборов владельцу здания?
Подтеки ржавщины дают некоторое сопротивление, а в ряде случаем и КЗ элементов на плате. Для начала протереть все эти подтеки спиртом или на худой конец водкой, частенько данная чистка оживляет прибор. Также могли затечь кабеля, скрутки кабелей прогнить что неизбежно приведет к потере контакта. А так назначается комиссия, в состав которой входят представители обслуживающей организации и заказчика, затем составляется акт дефектного оборудование, на основании этого акта происходит замена приборов или вообще полностью по новой монтаж.
На плате с2000-4 smd монтаж, приборы сразу никто не сушил, просто отключили напряжение питания 24 В. А печатная плата там многослойная? Я к чему - новый прибор стоит ~ 2000р, есть ли смысл ремонта, если результат стабильной работы под вопросом?
Лучше всего промыть все платы в ультразвуковой ванне. Если у вас нет такой, то точно должна быть в любом нормальном сервисе по ремонту быт. техники. Стоит такая процедура не много. Просто снимите все платы с корпусов и отдайте на промывку. Также можно попросить, чтобы прогрели плату феном, на всякий случай. Спиртом конечно можно протереть, но в ручную всё не протрёте.
Менять приборы и не заморачиваться. Если ты их оживишь, то сможешь дать гарантию их нормальной работы? Готов принять ответственность на себя? Тем более пожарка...
Saimak писал(а):Менять приборы и не заморачиваться. Если ты их оживишь, то сможешь дать гарантию их нормальной работы? Готов принять ответственность на себя? Тем более пожарка...
Вот и я про то же... Решили менять приборы на новые, топили то оборудование не мы...
Доброго времени суток друзья! Нужна помощь! Имеем такие приборы как: с2000-кдл 3шт, с2000-кпб 4шт, с2000-рпи 4шт, с2000-м 1шт. Вся связь с приборов с 2000-м осуществляется через с2000-рпи. Через UPROG все видит и через PProg тоже нормально а вот сам...
Последнее сообщение
Спасибо большое.
Еще такой вопрос есть, хочу с кпб шлейфа при помощи спектрон 202 с (датчик пламени) запускать бураны с этого же кпб. Может что то подобное делал подскажи пожалуйста)))
Странная затея)У кпб действительно нет своих шс пожарных) :-)
Всем доброго времени суток. Я в этой теме новичок. Проблема такая: до недавнего времени АРМ Орион - С2000-М - С2000-КДЛ 3 штуки работали нормально. Расстояние от С2000-М до последней КДЛ примерно 400 м. Линия ДПЛС протянута полевым кабелем П-274...
Последнее сообщение
Для начала-уточнить, шьется ли данная версия КДЛ (в саппорте). Затем качаем прошивку, качаем Орион-прог, подключаемся напрямую к КДЛ через свисток(то есть отключаем его от общей АВ линии), находим в Орион-проге наш КДЛ, и прошиваем его на нужную...
Здравствуйте, в первый раз настраиваю данную систему,просмотрел обучающие видео ,прочитал форумы, но вот проблему решить так и не смог. Решил создать тему так как уже даже не знаю где я мог накосячить с настойками. Схема следующая : приборы-с2000м-...
Последнее сообщение
в следующих езернетах менять ip:порт (40001 не трогать, он служебный), в settings их и ставить для новых сом-портов.
Доброго времени суток.
Вводная:
Объект А: С2000 Ethernet 2.60 + массив приборов из сигналов 10 и блоков индикации. С2000м 2.14.
Объект Б: С2009 Ethernet 2.60 и БКИ.
Проблема:
С объекта А не вижу БКИ на объекте Б при подключении по rs485usb,...
Добрый день.
Есть Орион Про версии 1.20.3.5639, только установлен.
К нему подключены С2000-2 15шт. Орион запускается, видит приборы, но спустя 5 минут приборы пропадают и больше не находятся. Пробовал разные преобразователи интерфейса, результат...
Последнее сообщение
Хз что это было. Отформатировал диск, поставил ось, поставил Орион – всё заработало. Хотя комп новый, ось и Орион свежие.
Здравствуйте, у меня проблемы с перезаписью ключей в приборах Орион версии 1.20.3.
То есть считывание конфигурации из приборов проходит нормально, но когда я хочу записать ключи в приборы тогда С2000-2 сбрасывается на заводские настройки, подскажите...
Последнее сообщение
Запись осуществляется через Орион про
Это понятно, что так. Какой метод пользуете? "Полная перезапись" или стандартом: добавили/убавили в уровне доступа...
Добрый день всем!
Проблема следующего характера, собираю схему с C2000-Ethernet:
ПК --> Роутер --> Интернет <-- Роутер <-- C2000-Ethernet <-- RS232 C2000-M
На объекте установил С2000-Ethernet и подключил к пульту C2000-M через RS232,...
Последнее сообщение
Мне ответили:
В службе Орион2 удалить линию 40000, добавить 40001
Нельзя использовать один порт на Орион2 и Виртуальный СОМ-порт.
Здравствуйте. Существует большой объект с системой Болид. Рядом с ним находится другой объект, гораздо меньше примерно на расстоянии километра. Это в основном складское помещение. Его необходимо подключить к первому а пульт будет общий, в первом. Но...
Последнее сообщение
glnv2021 , на этих объектах есть проводная телефония или интернет провайдер?
Добрый день.
Подскажите какие приборы по ОПС лучше применить для производственного цеха? Дымовики не вариант... Пыль, пар и прочее. Высота 5-6 метров.
Складское помещение тоже пыль. Высота 13-16 м.
Приборы в плане принципа работы. Может кто опытом...
Добрый день! Помогите советом, пожалуйста. Делаю пусконаладку схемы, в упрощенном виде она выглядит так:
Чертеж.jpg
Версия С2000-Ethernet 2.60
Версия С2000М 4.12
Версия КДЛ 1.26.
Между С2000-Ethernet у связистов, конечно, будут всякие коммутаторы...
Последнее сообщение
наверное всё таки предполагается,
Видимо так и есть.
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.